求管道保温计算方式

如题所述

第1个回答  2019-05-24
v=π×l×(d+1.033δ)×1.033δ
  热工程量。
  (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
  v=π×(d+1.033δ)×1.033δ
  s=π×(d+2.1δ+0.0082)×l
  式中d——直径
  1.033、2.1——调整系数;
  δ——绝热层厚度;
  l——设备筒体或管道长;
  0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
  (2)伴热管道绝热工程量计算式:
  ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
  d′=d1+d2
+(10~20mm)
  式中d′——伴热管道综合值;
  d1
——主管道直径;
  d2
——伴热管道直径;
  (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
  ②双管伴热
(管径相同,夹角大于90°时)。
  d′=d1+1.5d2
+(10~20mm)
  ③双管伴热
(管径不同,夹角小于90°时)。
  d′=d1
+d伴大+(10~20mm)
  式中d′——伴热管道综合值;
  d1
——主管道直径。
  将上述d′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
  (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
  v=\[(d+1.033δ)/2\]2
π×1.033δ×1.5×n
  s=\[(d+2.1δ)/2\]2
×π×1.5×n
  (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
  v=π(d+1.033δ)×2.5d×1.033δ×1.05×n
  s=π(d+2.1δ)×2.5d×1.05×n
  (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
  v=π(d+1.033δ)×1.5d×1.033δ×1.05×n
  s=π×(d+2.1δ)×1.5d×1.05×n
  (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
  v=π(d+1.033δ)×1.5d×2π×1.033δ×
n/b
  s=π×(d+2.1δ)×1.5d×2π×n/b
  (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
  v=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
  s=2πr×(h+2.1δ)