已知设备的负载功率总和Pe=365KW,计算功率总和Pjs=365KW,功率因素cosφ=0.85,选用多大的变压器合适呢?

已知设备的负载功率总和Pe=365KW,计算功率总和Pjs=365KW,功率因素cosφ=0.85,选用多大的变压器合适呢?工业园区用电,向高手求助,在线等待,谢谢。
按照容量分,都有哪些容量的变压器,具体点,标准的哈

第1个回答  2011-09-23
最简单计算法:365*1.2=438,选用500KVA的变压器即可追问

不用考虑功率因素吗?

第2个回答  2011-09-23
Pe是额定功率 Kx是需要系数 cosO是功率因数 Pjs是 计算功率 Ijs是计算电流
Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cosO
本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-23
365 / 0.8 /0.6

变压器容量 选 800 ,1000,1250 这三个中的
类型有油浸式和干式
安装方式有 欧式箱变,美式箱变,户外落地式,户外杆式,户内式追问

0.6是什么。具体的公式能提供以下么?

追答

变压器负荷率 通常要求负载不超过变压器容量的60%

第4个回答  2011-09-23
500KVA足够