砖混结构房屋,墙上设计一面1.5m宽的窗户,窗户上面是买来的6cm厚过料板,上面压6层砖,上面再承重安全问题,

砖混结构房屋,墙上设计一面1.5m宽的窗户,窗户上面是买来的6cm厚里面放3根6mm钢材的过料板,上面压6层砖,上面再压预制板,楼板不是整体现浇,承重安全问题,如果不行要怎样改.

第1个回答  2011-10-07
不够。
办法:把过梁板及上面的六层砖一起拿走,直接扎4根12的钢筋,浇到板底。注意,梁要长2000,在窗的二边各有250的搁置长度。
这样比较稳妥,也比较方便,不然你要浇120的过梁,一面再砌几皮砖,上面再要浇圈梁,还不如直接浇上去。追问

问题是房子以建好,上面压的预制板怎么固定

追答

在户内用支撑顶一下,完了以后拆除。关键是要快。

第2个回答  2011-10-07
承载不足。你可以去查过梁图集---G322.过梁一般高度不小于120cm,配筋至少要4根12cm的。追问

有什么方法改吗?能否把窗改小

追答

窗户改小作用也不大。就采用先在室内把预制板支撑好,再重新按 wxtjtsy 的方法浇注一个新的过梁。如果不考虑抗震设防,你也可以塞两根45以上的角钢,当做过梁。

追问

能不能这样,1.5M的窗改成1.2M的.两边起砖上去在过梁下再安一个过梁板.等于两块过梁板,

追答

勉强可以。你这样做存在两个问题,一是后加过梁两端支撑长度不足(各240),二是虽然有两个过梁板,但钢筋不够。
你还是按前面的方法做吧。

本回答被网友采纳