水泵吸不上水的原因 我家住在6楼,是摇层。最近水压较低,就买了大元的1.1千瓦的水泵,装上后第一天是可以

以用的,可到了第三天就吸不了水了(把自家水表边的阀门打开有水喷出来)。叫了卖主来家里检查,说是吸力没问题,可能是水管的缘故。可问题是凌晨2点的时候,我家7楼不用水泵吸也有水的时候,再用水泵吸,水泵是可以用的,就是白天用不了水泵,这到底是怎么一回事啊,抓狂啊,每天夜里2点多起来接水用,有谁知道原因吗,帮忙解答一下啊
水泵吸不上水的原因
我家住在6楼,是摇层。最近水压较低,就买了大元的1.1千瓦的水泵,装上后第一天是可

第1个回答  2011-09-21
白天水压低水可能到不了水泵那里造成水泵里有空气就吸不上水,半夜水压高水自然就能自已上去,因为半夜用水的人少 ,如是白天想吸水就在水泵出口的地方装个止回阀
第2个回答  2011-10-05
你买的是自吸泵么? 你的吸程是多少啊? 是不是的吸程根本就达不到你所需要的吸程啊。本身加上弯头多的话,还要计算你的管损问题啊。 功率无法决定你的吸程。我算了一下你的6楼怎么也要20米左右的吸程才能把谁抽上来吧。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-09-21
可能你家楼下的住户开着水龙头,楼下开着水龙头的话进气你的水泵是吸不上来的,自吸水泵上一般都带着止回装置
第4个回答  2011-09-21
个人认为是白天附近可能用水量较大,比如有什么在施工等其他原因,过段时间应该就好了。希望对您有帮助
第5个回答  2011-09-28
水泵安装不对吧