第1个回答  推荐于2016-09-01
箍筋是用来抗剪的。《混凝土规范》9.2.10 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv不应小于0.28ft/fyv。
9.2.13
梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度hw按本规范第6.3.1条的规定取用。
所以梁高较大时,腰筋总会有的,作用不一样而已追问

我就想知道能不能抗扭,因为我用pkpm出配筋图的时候,有一跨梁加了梁上扭矩,结果系统没有单独配抗扭钢筋,只是把箍筋加大了,后面我又把扭矩加大,然后系统就单独配了抗扭钢筋

追答

pkpm是设计辅助软件,你不能全依靠他的结果,生成的梁配筋图,拿pkpm的计算结果 去对比,会有很多不合理的。所以生成配筋后还有自己去核对一下,对不合理的人为调整。

本回答被提问者和网友采纳