第1个回答  2011-08-07
整定电流计算:
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
△接法 I=P/(1.732*U*cosΦ)。I=30000/(1.732*380*0.85)=53A
用相电流乘八除以七就是整定电流
53*8/7=60A
整定电流是用来给保护继电器设定的值,用来保护设备的
第2个回答  2011-08-07
按电机额定电流的1.2-1.5倍整定就可以了。
知道了吗
第3个回答  2011-08-08
(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
第4个回答  2011-08-13
4kw电机使用热继电器时,继电器应该调至多少安培?请教高人