电梯开门时开一点后关闭,然后重新开始是咋回事,怎样解决,辛时达系统的
电梯开门时开一点后关闭,然后重新开始是咋回事,怎样解决,辛时达系统的变频器参数都没问题
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-02-26
门刀没有调 好吧,采纳吧
追问
它只是在待梯的情况下才会这样
追答
门刀没调好,跟门机皮带连接的位置不对,采纳吧
相似回答
三菱HOPE
电梯
平层时门
开一点
就
关闭,
就像门机突然失电一样
,,
如果赶快按 ...
答:
如果每层都这样,
开门阻力过大,一般轿门滑块别劲,轿门有点变形
。看一看轿顶门机板显示啥? 如果那一层的话,就看看这层的厅门锁钩是否间隙过小。希望我的回答对你有一点帮助。
我这里有一台天津奥的斯
电梯
关门
时关一点后
自动
开门
连续关三次后
系统
...
答:
此故障一般是在关门不到位,门锁不通的情况下在次关门。达到一定次数以后系统保护。
就查关门到位和门锁就行了
。
三菱HOPE
电梯
平层时门
开一点
就
关闭,
就像门机突然失电一样
,,
如果赶快按 ...
答:
对比正常停靠的楼层,门刀,门球,关门到位开关,机械位置调整到中间位置
,试一下,我以前也是这个故障,后来就这样调整了一下,电梯正常了,希望我的回答可以帮助到你
电梯
长时间不动自动关门
答:
1、由于安全触板开关触点磨损或调整不当或门光幕引发电梯门系统发生故障
,这种情况常出现门开后不能自动关门或关门夹人等。这种情况应重点检查安全触板开关的接通情况是否良好,门光幕是否有效等。2、由于轿内开门按钮卡死或厅外呼梯按钮没有释放或被摁死而不能销号引起的电梯门打开后不能自动关门故障,...
星玛mmr
电梯
老死机
,开门后,开门
键常亮。电梯不关门不运行。
答:
这个状态有很多问题会引起,抱闸检测开关,抱闸接触器 运行接触器的检测点 门锁 光幕 等等
电梯
轿厢门在一楼时可以用三角钥匙
打开,
到了八楼后却打不开
答:
2 在
电梯
没全部断电,或者安全回路没断开时,你是扒不
开门的
,因为此时厅门和轿门之间有门到门球的啮合,你扒厅门就带动轿门,而轿门电机在你开了一点门时会有关门的动作,这就是你感觉到阻力的原因。3 你把三角钥匙拔掉后,轿门和厅门
重新关闭,
轿门门刀离开了门球,门锁闭合,门锁开关接通,...
默纳克3000加的
系统
老是平层
开门以后
报e47故障请问怎么
解决
答:
取消检测启动检测电流功能
,电梯
默纳克系统显示E47的故障原因是:封门接触器粘连。出现E47故障最快的解决办法是取消提前开门和预开门,方法是进入FE32确定
,然后
按上翻建会出现前3位数和后一位数,然后再上翻建至002,按数位建把后一位数改为0确认,同理把003也改为0确认,这样就取消了提前和预开门。
...到位
,然后
送门机电,轿门会
一点一点
很慢的
打开,是
什么原因?
答:
你这个问题应该是门机坏了,300VF用的是蓝色DO2000四型门机吧,你到正常
电梯
上拆个门机过来测试下。
关于
电梯
问题,高分求助~
答:
如果大楼备有电源,当正常电源突然停电,切换到后备电源供电时,就需要这一选择功能,此时群控系统为了防止后备电源的功率有限,根据预先设定,按次序逐一让每台电梯返回到基站开门放客待梯。当所有电梯都返回到基站后,群控系统根据预先设定指定哪几台电梯继续正常使用,哪几台
电梯关
梯休息,这样可保证后备电源不会超负荷运行...