第1个回答 2011-08-12
可以啊,主要就是要选择好UPS和发电机的功率配比就可以了
第2个回答 2011-08-11
要专门的才行 有的是不兼容的 我上次卖给客服的就不行 折腾了好一会
相似回答
山特
UPS可以
接
发电机
么?需要注意什么?
答:
1.接
发电机
时应注意的问题所接发电机的输出容量应为
UPS
功率的2倍以上,同时注意一定要在发电机输出电压、频率、波形较为稳定后再接UPS2.适合接发电机的山特UPS机型UPS输入性能指标中有输入电压及频率的允许范围,只要发电机的输出电压及频率在此范围内,均可接受。当UPS侦测到发电机的输出电压、频率不...
扬州克劳瑞德
UPS电源
Chloride
可以兼容
备用
发电机?
答:
完全兼容任何备用发电机
,现在的UPS电源都具备这个问题,因为我当时是在南京东方阳光公司了解到这情况的,他们的产品比较多,在这方面有很多介绍
可以
将
UPS
连接
发电机
一起使用
吗?
答:
大多数的UPS系统无法连接发电机一起使用(除了OL系列和EPS系列)
。许多发电机产生的电力都属于不稳定的AC电流,不适用于提供UPS使用。-cyberpower硕天电源
ups可以
连接
发电机
使用
吗?
答:
为解决这些问题,经常考虑发电机与UPS匹配使用的配置方案,将发电机作为最终的后备手段。在
UPS与发电机
匹配使用中,只需为UPS配置少量后备电池以备切换时使用。发电机与市电转换即
可以
手动,也可以设置自动切换设备(ATS)。当市电出现故障,自动切换设备(ATS)将自动切换到发电机端,发电机经过一定的时间...
为什么
UPS
接到单相
发电机
上不能用
答:
不是不能用,而是必须匹配。三相输入的
UPS
就要接三相
发电机
,单相输入的UPS接三相发电机就要注意发电机负载要平衡,并且单相功率不能过大。http://wenku.baidu.com/view/098a878502d276a200292ebb.html
为什么
ups
不
可以
直接连在
发电机
上
答:
当然
可以
啊,只要
发电机
输出电压在适用
UPS
范围内。发电机发出的电不稳定且电涌、杂质较多,
ups
起到过滤和稳压作用。
30k的
发电机能
接10k的
ups吗?
答:
电压能符合
ups
输入允许范围是能用 只是其馀的20K会能量损失掉 建议 10k在加2台 或 直接换30K一台
柴油
发电机
与
UPS
不匹配问题探讨
答:
同时AVR响应速度过快也会和敏感性
UPS
也存在稳定性影响,
发电机
电压调节板有sensitivity选择,不知发电机是否减低响应速度(sensitivity)和也不确定调节后的影响。 囿于知识水平有限,理论分析和实际情况也有差别,但是2#发电机调节电压到380V
可以
更好匹配额定电压为380V的UPS,也没有风险。
UPS
电池能
和发电机组
放到一起吗
答:
UPS
的电池,非易燃易爆品,是危险化学品,它
和发电机组可以
放在一起,但是要防止电池短路,引起火花。
大家正在搜
电动机能拉动发电机吗
发电机不发电车能开吗
发电机为什么能发电
发电机把什么能转化为电能
发电机是把什么能转化成电能
发电机有什么能转换为什么能
发电机如何发电
光能发电机
发电机是什么能
相关问题
UPS如果用发电机带的话,对发电机有什么要求?
UPS到底有什么用啊?为什么机房要用?柴油发电机不用么?
UPS和EPS两个应急电源用不用接发电机?
发电机发的电为什么UPS不能用
柴油发电机组可以和ups连接吗?
发电机不能给UPS充电,但是以前能用,UPS和发电机都是单相...
UPS电源和发电机组的输出功率怎样匹配?
UPS对发电机组的影响