第1个回答  2011-08-11
不锈钢水箱或管道焊口出现渗漏,是因为焊接时没控制好焊接温度而导致焊缝金属组织产生的晶间腐蚀现象

晶间腐蚀的产生使焊缝组织的耐腐蚀性能大大降低,从而导致焊缝或近缝区产生了锈蚀渗漏现象

所以在不锈钢的焊接过程中一定要严格控制焊接温度追问

谢谢 学习了 有没有相关的资料可以参考

第2个回答  2011-08-11
水箱和管道的材质都是不锈钢吗?一般来说,碳钢管道尽量不要直接和不锈钢材质焊接,采用法兰连接或丝扣连接会好一些。追问

是的,都是不锈钢的,如果需要照片我明天给你发几张。谁想品牌是河北科力的

追答

那应该是焊接缺陷或材质缺陷,焊缝缺陷指的是,焊缝里面有夹渣或夹缝。

追问

安装单位“专家”来现场查看,说是由于我地的水质问题,他提出我这水中氯离子超过25MMP,就会腐蚀不锈钢,请问是否有此说法?我单位水质化验结果为氯离子是65MMP,国际标准好像是200多

追答

什么材质?304还是321?所谓的氯离子造成上述不锈钢材质腐蚀,是指高温且酸性条件下,常温且自来水,在焊接工艺保证、焊缝无夹渣、无夹缝、焊条选型正确的情况下,断然不会出现你所说的问题。安装单位绝对不会承认起焊接技术问题的,一般情况下,能够焊接碳钢管道,不等于就会焊接不锈钢材质的管道,焊接不锈钢、尤其是管道类,要求焊工掌握管道连接过程中的立焊、仰焊等技术,并且焊接电流要调整恰当,远不是一般干建筑的焊工所能操作的。索赔!