消防排烟机多线盘三个指示灯都亮是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-09
风机启动了或者多线联动盘这组按钮坏了。多线联动盘启动风机的启动,故障,反馈信号灯都亮了,说明风机启动了,如果风机没有启动,那么按钮组就坏了。
相似回答
海湾
多线
控制盘能启动能停止现场
排烟
风机但故障灯一直
亮是
怎么回事?
答:
1、反馈电阻没连好
。如果反馈电阻没连好是不影响设备启停的,电阻可以在电阻的另外一端来测,如果说可以测到电阻,那说明正常的,如果测不到电阻,那就说明反馈线路中间哪里是断了或者是电阻没连好。2、
多线盘出了问题
如果是多线盘出现了问题,可以直接在多线盘上面并联电阻测试一下,如果直接并联电...
消防
控制柜上面
排烟灯
启动灯红灯
亮是什么
意思?
答:
这个主机上面排烟红灯和绿灯都亮的,
是风机被启动了绿灯才亮
,代表主机多线盘风机按钮被启动了,红灯通时亮了是风机已经被启动后的反馈确认。
消防排烟
阀280度常开用的海湾8301模块接线正确,为
什么
输入
指示灯
双...
答:
8301有检线功能,
发现被控设备损坏或者输出断路就会双闪
,确定线路正确的话,你把模块拆了,短接com,on,排烟阀肯定不会关闭,只有把排烟阀修好了,双闪就没了,如果你不想修排烟阀,又想不双闪报故障,我知道两个方法,一个是把输出线接个24v直流继电器,二是把两个输出线串一个电阻,5k或者10k...
消防
主机上
多线盘
出故障。怎么回事,怎么在主机上是那一台主机多线。
答:
多线盘有故障指示灯的,另外故障主机上的信息以及打印出来也可以知道是哪一路多线呀
。多线控制的基本是泵以及风机类。火灾报警主机监管状态比火警、预警、故障、监管等般监管都定义种反馈信号比保护区防火阀、空调、阀门等关闭候给主机反馈说明现设备状态。检查一下广播模块,还有,广播线有没有串进去某...
排烟
风机的面板故障灯有背光吗怎么回事
答:
因为排烟风机的面板故障灯的材质是水晶玻璃,所以故障灯频繁闪烁时,光线会发生折射,就会出现背光现象。
消防
进风口
显示
反馈能自动关闭吗
答:
能。
消防排烟
风机从主机多线控制盘直接启动也可以直接关闭的,远程启动后主机
多线盘显示
反馈和启动的,但是在启动下面的按键按一下就会直接停止并恢复取消反馈的。
消防
主机与分机连接要几根线
答:
多线盘
)直接控制。根据使用的火灾自动报警系统,来确定到风机控制柜的多线控制模块或者控制线路。双保险的另一种做法就是使用总线模块来控制风机的启停控制。过去消防风机控制都是采取总线模块编程控制新规后消防正压送风机、
排烟机
还得有单路多线控制现在的消防设备厂家多线模块都可以编程了。
消防排烟
风机为
什么
要用
多线
制控制盘
答:
多线控制一般用于远程启动消防泵、
排烟机
、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2006规定:消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。多线控制盘一般设于消防联动控制柜内,一般的火灾自动报警厂家都有自己的多线控制系统,多...
海湾主机
多线盘
启动
排烟机
后,为
什么
主机有2个反馈信息
答:
可能是主机出现故障了。应该是查看回路信息时,回路板注册设备数量正常,设备位置描述
显示
码乱。此现象可能为控制器运输途中震荡,造成主板、回路板或排线松动。关机后,将主板,回路板或排线重新进行插接就可以了,如果不能解决就送去维修检查。
大家正在搜
消防排烟机在什么位置
消防排烟机出口有什么要求
消防排烟机怎么关
消防移动排烟机怎么用
消防排烟机工作原理
消防排烟机和送风机的区别
排烟机是消防联动的吗
消防排烟机怎么联动
轴流式消防排烟机
相关问题
消防排烟机是干什么的?
消防部门已鉴定油烟机是自燃以后该怎样维权?
用消防排烟机换气是否违法
消防排烟机有什么作用?
消防油烟机清洗规定
消防排烟机是做什么用的
消防排烟机都有什么品牌?
请教房子问题,后面有消防排烟机