消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗?
喷淋泵在自动档位上,手动按钮不起作用,放到手动档位才起作用,这个符合规范要求吗?涉及到哪条规范呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-04
没有装自动装置,消防稳压泵一般要配直接启动的控制柜带电接点压力表这样就能自动启停了,或者是你在订货时要求自动启停功能
第2个回答 2020-06-16
正常情况下,是这样子的。应有自动,手动切换的,自动状态下,手动是不起作用的,主要是防止误操作,导致不改发生的异常现象。
相似回答
消防自动喷淋泵
可随便人工手起动吗
答:
不可以
,手动启动时,要有相应的操作流程,以避免水泵开启导致管道超压爆裂,功率越多大,超压问候越大。同时,违规操作对水泵也有损伤。
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式...
答:
喷淋泵在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。
当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动
。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来启动水泵。
喷淋泵手动启动
规范
答:
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使
消防水泵处于自动
启
泵状态
; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置
自动启动
确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动启动状态,
并应确保24h有人工值班。 11.0.2
消防水泵不
应...
消防水泵
电源在
手动状态下能
连锁
启动,
为什么还必须设置在
自动状态?
答:
1、
消防水泵
的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。2、 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。3、当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。4、消防水泵应干式安装
,水泵
应放置在水池之外
,不能
采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。5、 ...
消防喷淋泵自动状态
时有哪些情况会令它
启动?
答:
按你说的,消防检查是没办法通过的。除了
消防喷淋泵,
应该还有一个补压泵吧。
消防泵
的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
消防水泵
电源在
手动状态下能
连锁
启动,
为什么还必须设置在
自动状态
...
答:
1. 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内
,消防水泵
控制柜在平时应使
消防水泵处于自动
启
泵状态
;当自动水灭火系统为开式系统,且设置
自动启动
确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动启动状态,
并应确保24h有人工值班。2.
消防水泵不
应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限...
消防泵启动
方式,有几种?泵房调成
手动
或
自动状态能
从其他位置启动...
答:
消火栓泵的
手动启动
就是,当泵房
水泵
控制柜
处于手动状态
时,在泵房手动按下启泵按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消火栓泵的
自动启动
方式有:
消防
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火...
消防泵
和
喷淋泵
到底是应该设成
手动
还是
自动?
答:
设为
手动,
万一火灾是来不及的
,消防泵
和
喷淋泵
电控箱上必须设置自动。消防泵的
启动
方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 ...
消防喷淋泵
应该怎么
启动
答:
二、干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制
喷淋消防泵
的
启动
。系统的直接手动控制和联动反馈信号的设计,应符合8.2.1 条第2、3 款要求。三、预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,...