三相四线脉冲电表接错怎么计量?A相B相接线正确, C相互感器S1 S2接反了,怎样计量?急急!!在线等
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-26
C相接反,其功率大小相等,符号相反。若三相基本平衡,初略估计的话,计量电量是实际电量的三分之一。准确计算已经没有办法了。
第2个回答 2012-03-22
当务之急先把C相互感器接正确,同时抄表,等过几天或一月后再抄表,平均每天用电量向前推算就可以啦。
本回答被网友采纳
相似回答
三相四线脉冲电表接错怎么计量?A相B相接线正确,
C相互感器S1
S2接反
...
答:
这样很难
计量,
如果前面还有总表的话,可以计算一下,如果没有,就可以从
接线正确
的时间开始计算一个月,推算前面段时间的计量。这样是最好的办法
,接线错误,
如果三相电流不平衡
,怎么
算都不公平。
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线电表接线
中
接反,
A、
B
、
C
三相电压都接反,电...
答:
电流
互感器S1
和S2在
三相四线电表接线
中,如果
接反,电度表
会反行(
电流表
就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1
,S2接
3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
...电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线电表接线
中有规定吗?如果
接反
会
怎样?
答:
1》电流
互感器S1
和S2在
三相四线电表接线
中,如果
接反,电度表
会反行(
电流表
就没问题,会正常指示示数)的。2》在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1
,S2接
3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是...
三相四线
制
电表
经
互感器接线,S1
和
S2接反了,
会不会影响电能
计量?
答:
所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量
;现代智能电能表,如果内部设定正确的话,一相接反也会正走,一般不会影响计量。机械表如果是装防倒装置的,会不继续走,如果是没有装防倒装置的,数会倒回去;全电子式智能表还是正走字,没有多大影响,但表会报警,就是表盘上的红灯会亮。
三相四线电表互感器s1
和
s2接反了
会
怎样?
答:
这种
互感器
接反了会造成计量不准确,甚至产生反向电量。
三相四线电表
的互感器中的s1和
s2接反了,
会导致电表无法正确测量和记录电力消耗。这会导致电力公司无法准确收费,或者导致家庭和企业无法准确了解电力消耗情况。如果电表无法正常工作,也会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。
电流
互感器S1
S2
在
三相
三线
电能表A
B
C相
中
,A相接反了
~是不是会造成...
答:
不是,三相三线电能表只有A、C两相接电流
,A相接反了
极性,那么和C相的就会抵消,电能表几乎不走,如果是
三相四线
的
电能表接A相
极性接反,那么
电能表计量
应该相当于正常的三分之一。也是问老师傅得到的答案。
三相四线电表
B,C相
电流出线
接反
后 错误电量
如何
计算
答:
见图:这两种接线都不影响
计量,
不需要补电量。这种接线方式,出现上述错误,会直接造成B/C相短路,不可能送电的,所以也不要追补。
...
电表接错怎么计量?A相B相接线正确,
C相互感器S1
S2接反了,怎样计量
...
答:
计量会少1/3
插卡式
三相四线
制
电表
经
互感器接线,S1
和
S2接反了,
会不会影响电能
计量
...
答:
互感器S1
和
S2接反了
是不会影响计量的,只是电表是反向计量(就是电表倒走计量)精确度不会发生变化。
大家正在搜
带互感器三相四线电表接线图
三相电表脉冲线怎么接
三相四线电表偷电接线
三相四线电表怎么偷电
三相四线电表用单相可以计量吗
三相四线电表脉冲不亮
三相四线电表怎么读数
电表脉冲线怎么接
三相四线有功电能表接线图
相关问题
三相费控智能电表接错怎么计量?A相B相接线正确, C相互感器...
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中接反,A、B、C三相...
电流互感器S1 S2在三相三线电能表A B C相中,A相接反...
电流互感器S1和S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么?
三相四线电表接互感器A相电1接s1 2接A相电 3接s2 B...
电流互感器S1和S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么
三相四线制电表经互感器接线,S1和S2接反了,会不会影响电能...
电流互感器与三相四线电表接线图,实实物图怎麼接