99问答网
所有问题
塔吊的电源线是否能用铝芯线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-15
绝对不能用铝芯线,必须用高强度的电缆线。
塔机工作电源稳定性要求强度很高,
超过70米高度 ,还必须换高强度电缆线。这个是有技术要求的。
另外因为塔机85% 都是钢结构件,更需要注意电源安全。
而且每个机型需要的电源都不一样,40机子和400机子能一样吗?
最简单的一个道理,如果塔机升到220米了,电源重量是多少???
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-11-15
可以用铝芯线
第3个回答 2011-11-15
粗细合适当然可以
相似回答
37千瓦
塔吊
要多大
铝芯
电缆?
答:
不建议采用铝芯电缆
,铝芯电缆的机械强度低,供电可靠性不高。应采用铜芯电缆,一般采用YJV—3*25+2x16的电缆就可以了,还应看看塔吊的配电箱内总开关的过载长延时整定值是多少,例如是80A;则上一级配电箱的空气断路器过载长延时整定值应为80*1.3=104A,取125A,原因是避免故障时避免越级跳闸,...
16
铝芯线能
带动
塔吊
吗?
答:
那得看16芯的一共多少平方,额定电流多大。即使功率允许了,
铝线也是不可以用作塔吊的
,塔吊的电缆必须是能抗拖拽的电缆
45kw
塔吊用
多大铝电缆
答:
45kw塔吊不用铝电缆
,应用185平方的铜电缆。45KW的塔吊,使用三相电源,工作电流是118A多一点,考虑到电机启动电流为工作电流的4倍以上,按4倍电流考虑,去查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,474A电流,应该选择185平方毫米的铜芯电缆。塔吊其实也是起重机的一种,在众多起...
一台
塔吊
和一台升降机需要多大
的铝
锌电缆
答:
回答:都是用铜
芯
电缆,YC3x25+2 的电缆
塔吊
电缆与升降机电缆没有什么本质区别,只是他们功率不同所
采用的线
径不同而已。
120
铝芯
电缆能载
塔吊
和提升笼以及那栋楼
的用
电吗
答:
国标3*120的
铝芯线
大约能带150KW。
塔吊
以TC6013为例,额定功率约35KW。双笼施工电梯以SC200/200为例,额定功率约60KW。30层左右的居民楼施工楼层
供电
电缆线35的就够了,楼上用电量不大。所以足够。
工地
塔吊
,电机功率40kw 配电柜在450米处,问下要多少平方
的铝芯线
!
答:
40KW电机的额定电流大约82A左右。铜线需要25平方的,
铝线
需要35平方的。距离较远,最少要加一个规格的。铝线最好用50平方的。
95平方mm*3+50平方mm的
铝
电缆线能带得起400米远30KW的
塔吊
答:
30kW的运行电流 I=30/1.732/0.38/0.75 =60.8A 查95平方mm的
铝芯
电缆在空气中的长期允许载流量为200A ,你的方案完全无问题,但距离较远,注意末端电压在不在允许压降内,若压降过大,就要采取措施。
请教下,2台
塔吊
需用多大
铝芯
电缆
答:
因为你没有说出
塔吊的
功率 常见的
塔吊可以
选50平方的
铝芯
电缆
2台
塔吊
25平方线
能用
吗?
答:
这个主要看
塔吊
电机是多大的 25平方
的铝芯
电缆,大约可以带100A电流 25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW ...
大家正在搜
4芯网线2芯电源线的线径
50塔吊用多大铝芯电缆
塔吊主电机110千瓦用多大铝电缆
4芯电源线用在什么地方
网线4芯做电源线12v
电源线三芯线粗细怎么看
三芯线正电源是
电源三芯线是什么意思
63塔吊用多大铝电缆合适
相关问题
50千瓦塔吊用多大铝芯电缆
90米长的70平方的铝芯电缆能不能用63塔吊的进线?
一般塔吊需要多大的电缆
问60塔吊300米远用多大铝芯电缆
三芯电源线与两芯电源线有什么区别
4台塔吊4台人货电梯同时用需多大的铝铜芯电缆?
请问,建筑工地现场有塔吊,人货电梯总负荷400Kw,用五芯铝...
4台40塔吊离变压器有350米的距离需要多大的铝芯电缆?