梁里面什么钢筋的锚固是0.5倍的梁高,框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么?都是怎么算?还有麻烦说一下框梁抗扭筋和构造筋怎么算?
答:我给您的问题加了一个逗号,也表示我对问题的理解。
看国家建筑标准设计图集11G101—1,第79页,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造,中支座梁下部钢筋出现:LaE且≥0.5hc+5d的锚固及端支座直锚(梁上、下部钢筋相同)≥LaE,≥0.5hc+5d的锚固。第80页抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造,中支座梁下部钢筋出现:LaE且≥0.5hc+5d和顶层端支座梁下部钢筋直瞄,≥0.5hc+5d、≥LaE的锚固,第81页,非抗震“楼层”框架梁KL纵向钢筋构造,端支座直锚(梁上、下部钢筋相同)≥La,≥0.5hc+5d的锚固。第82页,非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造,顶层端支座梁下部钢筋直瞄,≥0.5hc+5d、≥La的锚固。
框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么?上面除括号注明外 框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固不一样。
都是怎么算?具体见国家建筑标准设计图集11G101—1,第79、81页比较详实,实观。
还有麻烦说一下框梁抗扭筋和构造筋怎么算?见国家建筑标准设计图集11G101—1,第87页的注:2、梁侧面构造纵筋的搭接与锚固长度可取15d。梁侧面受扭纵筋的搭接长度为LlE或Ll,其锚固长度为LaE或La,锚固方式同框架梁下部纵筋。
追问LIE和LI表示什么,LaE和La又有什么区别
追答LIE和LI表示:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。(见11G101—1,第55页左下角表)
LIE=ζllaE即抗震纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。(见11G101—1,第55页左下角表)
LI=ζlla非抗震纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。。(见11G101—1,第55页左下角表)
LaE是抗震受拉钢筋锚固长度。(见11G101—1,第53页左下角表)
La是受拉钢筋锚固长度。(见11G101—1,第53页左下角表)
追问、还想问您一下,如果算框架梁的支座筋上排支座筋长度(中部)是Ln/3,这个Ln指的是梁的所有跨度总长还是单跨净长
追答还想问您一下,如果算框架梁的支座筋上排支座筋长度(中部)是Ln/3,这个Ln指的是梁的所有跨度总长还是单跨净长?
答:这个Ln指取值的规定。Ln的取值规定:对于端支座,Ln为本的净跨值;对于中间支座,Ln为支座两边较大一跨的净跨值。具体可参阅11G101—1第32页。
本回答被提问者采纳