一体化电源的安装说明

如题所述

第1个回答  2016-06-02

(1)拆包检查
1.打开屏体外包装,检查屏体所附带电源柜图册、操作使用说明书、产品出厂检验单、合格证等附件是否齐全。
2.检查机柜壳体及所带模块在运输过程中是否有严重损坏状况,若有损害或部件缺失,请联系告知承运商和我公司,以便及时处理。
3.检查蓄电池在运输过程中是否有壳体损坏、漏液、鼓胀等现象,若有请联系我公司,以便及时处理。
4.若在低温下拆装,可能有水滴凝结现象,需等柜体内外设备完全干燥后才可安装使用,否则有电击和损坏设备的危险。
5.确定设备是否为贵单位所定设备,贵司可用技术协议与柜体及内配置一一对照。
(2)安装使用环境说明
1.海拔2000米及以下;
2.设备应安装在通风干燥的室内,并要求与酸、碱等有害气体隔离,以免腐蚀电气元件。设备前后有门,应与墙或者其它设备保持一定距离(大于800mm),以便检修与通风;
3.用于户内、周围空气温度不高于45℃,不低于-10℃;
4.空气最大相对湿度不超过90%,不结露;
5.运行地点应无强烈振动和冲击,无腐蚀和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无倒替微粒和爆炸危险介质,无强电磁场干扰;
6.使用条件与上述不符时,用户需在订货时说明。如我公司可提供海拔2000米以上的高原产品;
(3)安全说明
1.电源系统设备有高电压、大电流,无关人员请勿操作,避免触电。
2.对过期的电池或电池组,不能用火进行处理,否则会爆炸伤人.
3.勿将电池打开或损坏,溢出的电解液具有很强的毒性,对人体有害.
4.请避免电池正负极短路和接反,否则会导致电击或着火和损坏设备.
  (2)系统上电调试过程指南
1.在一切准备工作做好后,接好交流电源柜输入电源线,接通交流电源,检查交流进线端子交流电源电压、相序是否正常;
2.当交流输入电源正常后合上柜体交流进线断路器1ZK和2ZK,交流仪表是否正常显示。正常后分别合上和断开一二路电源开关,观察两路交流是否能自动切换。合上各路馈线开关检查指示灯是否亮。
3.将直流电源柜面板上的交流进线开关合上,检查充电模块风扇是否转动(若充电模块是自冷,则无风扇),观察合母电压表显示数值是否正常;
4.在正常情况下,合上整流输出断路器1Q1,观察控母电压表显示数值是否正常(200Ah以上系统无控母电压表),各监控单元工作是否正常,与显示屏上数值显示是否在误差允许范围之内;
5.在各监控运转正常情况下,合上安装时断开的蓄电池输入熔断器,将蓄电池接入电源系统中。检查电池的充电电流值以及充电电压值是否在正常范围之内(在此过程中整流模块将对电池充电,有可能使整流模块限流、或电池处于充电限流状态,这时实际的充电电压可能达不到设定值)
6.合上通讯电源柜直流输入开关1Q2,检查DC模块是否正常工作。合上各个馈线开关检查指示灯是否亮。
7.合上逆变电源柜交流输入开关、直流输入开关,检查逆变器是否正常工作。断开交流开关,观察逆变器是否能正常工作。合上各路馈线开关,检查开关指示灯是否亮。
8.检查直流监控及一体化电源主监控是否正常工作。
9.柜子出厂前各参数已设置好

相似回答