装配式预应力混凝土水池施工流程

如题所述

第1个回答  2020-11-14
吊装前必须编制吊装方案:工程概况、主要技术措施、吊装进度计划、质量安全保证措施、环保和文明施工保证措施

2、安装前应对之前工序的质量进行复验,合格后安装,构件安装后应进行位置、高程、稳固情况的检查。

3、预制构件曲梁宜采用三点吊装,就位后在跨中设临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度75%及以上时方可拆除。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45度,小于45度时进行强度验算(桥梁装配式梁、板为不小于60度,小于60度加吊架或扁担)。

二、现浇壁板缝混凝土

1、内模一次安装到顶,外模分段随浇随支,分段高度不超过1.5m.

2、混凝土采用微膨胀和快速水泥,比壁板混凝土强度高一等级

3、在壁板缝宽较大时浇筑,混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm(现浇混凝土壁板不大于500mm)

三、绕丝预应力施工

1、预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,搭接长度不应小于250mm

2、缠绕预应力钢丝应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离不宜大于500mm

3、池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶、底端附近局部加密或改用电热张拉

4、池壁绕丝前,池壁周围设防护栏杆

5、电热张拉:1)由池壁顶端开始,逐环向下;2)伸长值控制允许偏差不超过6%;3)张拉一次完成,同一根钢筋重复次数不得超过3次;4)应力测定:初读数在初应力建立后通电前测量,末读数应在断电冷却后测量
四、水泥砂浆保护层施工

1、满水试验之后,且在满水状态下进行

2、喷射应从上往下进行,宜在气温高于15度时施工,六级以上风、下雨、冰冻时不得施工

3、厚度宜为50mm,凝结后湿润、覆盖不小于14天,在进行下一道工序前,检查外观和粘结情况
相似回答