你知道哪些关于闭锁装置的知识?

如题所述

第1个回答  2018-01-26

闭锁装置主要是指:防止误分、合断路器。防止带负荷分、合隔离开关。防止带电挂(合)接地线(接地开关)。防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。防止误入带电间隔。 常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,实践证明,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。

五防闭锁主要是指:

①防止误分、合断路器。

②防止带负荷分、合隔离开关。

③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。

⑤防止误入带电间隔。

常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,实践证明,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。

系统原理和特点

1、站控层的工作原理

站控层由防误主机构成,防误主机使用规则库对模拟预演操作进行闭锁逻辑判断,记录符合防误闭锁规则的模拟预演操作步骤,生成实际操作程序,完成操作票的模拟、防误逻辑的判断、实时状态的采集等核心控制功能。根据其操作界面的不同,可分为两类:

(1)计算机式微机防误闭锁装置

这种模式的操作界面为计算机(工控机或商用 PC 机),它具有配置比较灵活,安装简单,一次主接线图更改方便的优点,但 PC 机采用开放式结构,易受病毒感染,易出现死机,不易维护,同时受显示屏大小尺寸限制,一次主接线图不够直观,只能局部显示,或放大显示。它适用于 35KV 以下的变电站或小型发电厂。

(2)模拟屏型微机防误闭锁装置

这种模式的操作界面为灯开关触摸式模拟屏,集模拟屏、信号返回屏、控制屏于一身,代替原有的三种屏的功能,取消了大量的控制电缆,可以看作可触摸的大屏幕操作屏,当监控主机或监控网络的软硬件故障时,可作为监控备用主站使用,这类装置可靠性高、显示清晰,特别有利于事故处理。它适用于主控室空间较大的 110KV 及以上的变电站或发电厂。

2、间隔层

间隔层由电脑钥匙和遥控闭锁装置构成,用于接受防误主机生成的操作票,控制操作票严格按操作顺序进行,操作结束后将操作执行信息回传给防误主机。电脑钥匙负责对机械锁、电编码锁等常规锁具的闭锁,遥控闭锁装置负责对遥控闭锁继电器的解锁操作。

3、过程层

过程层主要由各类闭锁锁具组成,完成闭锁各种设备的功能,根据不同的结构和应用场合,可分为机械编码锁用于隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门的闭锁。它分为挂锁和固定锁两种。挂锁具有安装、维护、操作方便的优点,固定锁主要是指采用固定方式安装的闭锁锁具,一般分为户内安装型和户外内安装型两种,主要用于户内开关柜等闭锁以户外手动操作机构闭锁。

电编码锁用于断路器、电动隔离开关和电动接地刀闸的电气操作回路的闭锁。电编码锁在电气原理上相当于一个常开接点,通常被串入到相应的电气操作回路中。由于原有的操作回路被切断,因此操作前必须先通过电脑钥匙解锁。电编码锁分常规和返方式两种。返回式电编码锁增加了设备位置检测电路,不仅具有电编码锁功能,电脑钥匙在操作完成后可通过该检测电路继续检测设备是否到位。智能锁具分为遥控闭锁继电器和电控锁两类,遥控闭锁继电器主要用于闭锁断路器和电动刀闸的远方遥控,电控锁主要用于闭锁临时接地线、网门、柜门、间隔门等设备,它具有采集设备状态的特点。

 

第2个回答  2018-01-26

隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。(1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作:1)拉、合电压互感器和避雷器;2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流;3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关;6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流;7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。(2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作:1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外];2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流;3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线;5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。(3)操作隔离开关时应注意的事项:1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。(4)其它注意事项:1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。

 