99问答网
所有问题
变电站母线绝缘击穿有哪些保护动作?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-04-21
以220kV变电站为例:变电站内3个电压等级:220kV/110kV/10kV,220kV及110kV母线采用双母线接线,10kV采用单母线或单母线分段接线,若220kV、110kV母线发生对地或相间绝缘击穿,均为母差保护动作,10kV母线未配置母差保护,若发生对地绝缘击穿,只是单相失地,此时保护不会动作,若相间绝缘击穿,此时所接变压器的低后备保护(即复压过流保护)1时限跳开母分开关,2时限跳开变压器10kV侧开关,从而将故障母线电源点切除
相似回答
母线保护有哪些
答:
具有制动特性的母线差动保护 根据制动特性的不同,
可以将具有制动特性的母线差动保护分为: 比率差动, 大电流范 围制动, 复式比率差动
。比率差动继电保护的原理是采用一次的穿越电流作为制动电流, 母线保护动作电流随制动电...
升压站
母线保护有哪些
答:
母线保护:电流差动母线保护、电流比相式母线保护
。线路保护:、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置
距离保护
(接地距...
变电站
的进线是如何进行
保护
的
答:
轻瓦斯动作于信号。
(14)温度保护:变压器
、电动机或发电机过负荷或内部短路故障,出现设备本体温度升高,超过整定值发出跳闸命令或超温报警信号。(15)主保护:满足电力系统稳定和设备安全要求,出现故障后能以最快速度有...
变电站
主变
保护有哪些?
它们的原理是什么?
答:
1、瓦斯
保护
,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯
动作
于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点...
变压器
有哪些保护
答:
动作于信号或跳闸.(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.其中,瓦斯保护、纵联差动保护或
电流速断保护
为主保护。
母线
失灵
保护什么
意思(母线失灵保护的
动作
条件)
答:
4、常见的
母线保护
误动原因。1.母联过流保护投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。2.向母联通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时
动作
跳母联。3.母联失灵保护按上述试验步骤模拟母线区内故障,...
对110kⅴ
母线
充电,注意事项
有哪些?
答:
充电的时候一定要注意充电的时间不要过长,再就是选择充电的,充电的时候这个电线不要选择,其他的最好选择它,相应的才可以。
电气试验工做
绝缘
油
击穿
试验时
有哪些
安全操作规程?
答:
1.直流电动机励磁绕组在试验过程中严禁断路和断励,两个以上的励磁绕组须正确地连接,以防超速事故。2.直流电机的负载应尽量从最小依次增加。3.直流发电机的励磁电流应从最小依次增加。4.做直流电机的超速试验时,应加遮栏...
变电
设备FC
绝缘击穿
炸裂会
有什么
故障?
答:
在这种情况下,如果电气设备电压较高,将会造成击穿故障。线路连接处也会出现短路。绝缘损坏原因有这几种:1绝缘老化(一般低压设备每1年要进行绝缘强度检测,可以有效排除绝缘老化) 2
绝缘击穿
3使用环境温度超过绝缘漆的允许...
大家正在搜
变电站的母线接线方式有哪些
某变电站母线上有4条出线
变电站35kv母线电压
变电站母线到DCDC电源
变电站10kv母线电压范围规定
变电站直流母线电压
变电站两母线电压不一样
电网变电站母线
变电站母线种类