变电站母线绝缘击穿有哪些保护动作?

如题所述

第1个回答  2024-04-21
以220kV变电站为例:变电站内3个电压等级:220kV/110kV/10kV,220kV及110kV母线采用双母线接线,10kV采用单母线或单母线分段接线,若220kV、110kV母线发生对地或相间绝缘击穿,均为母差保护动作,10kV母线未配置母差保护,若发生对地绝缘击穿,只是单相失地,此时保护不会动作,若相间绝缘击穿,此时所接变压器的低后备保护(即复压过流保护)1时限跳开母分开关,2时限跳开变压器10kV侧开关,从而将故障母线电源点切除