我们单位有一台中压变频器(美国AB公司的),为什么容易跳车?
电压稍微波动一下就报警、跳闸。有什么好的办法,减少跳闸?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-12
可能是电磁干扰,你可以加装个变频器抗干扰专用输入滤波器试试,具体产品你通过如上方式联系我们公司华东地区的销售经理就是了。希望能帮上你。
第2个回答 2011-12-11
加装一个输入电抗器,但确认波动百分比,购入电抗器也有使用范围的。看看好使不?本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-12-10
欠压有啥办法?哎。。。。
相似回答
变频器
常见故障分析?
答:
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。
主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V
,380V系列低于400V),主要原因整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠...
变频器
常见故障
答:
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电...
变频器故障处理
答:
(1)
整流块的损坏 变频器整流桥的损坏也是
变频器的
常见故障之一,早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主,目前部分整流块采用晶闸管的整流方式(调压调频型
变频器)
。中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流,承担着变频器所有输出电能的整流,易过热,也易击穿,其损坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等...
变频器
在减速时
为什么容易
跳闸
答:
增加停车时间
,还有就是接上制动电阻
变频器
带动的电机
,为什么
工作一会自动停止阿
答:
1、主回路故障。电解电容故障引起,可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。2、
变频器
在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。3、外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。解决方法:让变频器处于干燥的工作环境,环境湿度尽量低。4、冷却...
往复式压缩机电机(132KW带
变频器)为什么
一带负荷,电流就升高?然后跳...
答:
变频器
会报
跳车
原因即故障。再根据故障查找。很多情况下是参数设置问题。你应该把变频器型号及跳车时的故障代码告诉我,再帮你分析。
变频器
逆变器损坏
为什么
会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样
的?
答:
这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的
单位,
也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对
变频器
供电电源也提出相应要求。假如四周有直接...
跪求高人写一篇关于英语 亚运会对 tourism &economic impacts ,还要分析...
答:
风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个
变频器的
内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化 ,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器...
变频器
日常维护
答:
2 、过压 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。(1) 实例 一台台安N2系列3.7kW
变频器
在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子...