挑檐板配筋问题

层高5米,一层砌体结构,抗震6级,0.05g,恒载5.7,活载2.5,挑檐出墙体600mm,板厚100,墙厚240,PKPM配筋后楼板挑檐处出现2级钢,别人一般都不用二级钢的,二级钢直径12@200,能不能用一级钢直径10@150的代替,听有人说用二级钢浪费,裂缝不容易控制,不考虑架梁,什么方法解决,在线等。。。。
挑檐配筋跟墙厚有关系吗,别人的墙厚370好像没有出现二级钢啊

建议主筋用螺纹12@200的,两端加弯钩,副筋8/10@150就行。墙体越厚沿板支座越稳,不易下垂开裂。追问

你的数据从何而来,可以用圆钢直径10@150代替吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答