集体供暖的暖气片下半部分在放水、放气的情况下还是不热怎么办?

如题所述

第1个回答  2011-12-16
先看看供水温度是都达到工作水温,排气放水的时候看看有没有动力,如果供水水温正常,而排水有动力的话,那楼主只需要等待就行了(前提条件是连接没有错误)
第2个回答  2011-12-15
循环慢,散热面大,水温低,等等多因素造成的,
第3个回答  2016-01-18
先查找、判断供暖不热的原因,按照先易后难的原则
*先用手触摸供暖主管道,再摸连通暖气的支管道,如果供水主管道热,而支管道不热,就可能是支路暖气系统阻塞。
*如果主管道供水水、回水温度低或者都不热,说明主管网供热温度不够或者供、回水压差不够,需要找供暖公司解决。
*如果主管道供水不热、回水热,说明主管网供、回水管道接反了,需要找物业公司或者供暖公司解决。
*支路堵塞处理办法,支路系统阻塞一般有四种情况:
1、住户管路阀门关闭,处理办法:打开没打开的阀门;
2、管道气堵,处理办法:打开放气阀放气;
3、过滤器堵塞,处理办法:清洗过滤器筛网。清洗过滤网办法:关闭进户供水、回水阀门,卸下过滤器中间的堵头,取出过滤筛网清洗,洗净后放回筛网安装好堵头,然后把回水阀门打开一点点,然后再把供水管道上放气阀打开放气,当气体排净后再打开供水管道阀门,最后把回水管道阀门全部打开;
4、水垢和沉淀物堵塞暖气片或管道,由于暖气系统多年没有进行维护和保养,大量的水垢和沉淀物积蓄在暖气或者管道内,导致管道阻塞。解决办法:找专业施工人员进行拆卸暖气清理和更换管道。
*如果主管道供水水、回水温度低,找供暖公司也不能有效解决,解决办法:
1、增加暖气片;
2、更换“万力源”主动强制散热散热器。

*如果主管道供水温度够用,支路系统没有堵塞,室内不热怎么办?
1、如果全部房间温度低,说明供暖暖气片热负荷不够,解决办法:增加暖气片或者更换“万力源”主动强制散热散热器。
2、如果部分房间温度低,这个问题比较复杂,比如支路配水不合理,如果是地热,是否存在管路长度差距比较大等等。自己处理最简单可行的办法是:调整分水器支路阀门,把温度高的关闭一点点,把温度低的阀门开到最大。
第4个回答  2015-09-19
放完气就好了,谁放的太多会影响的温度,因供暖是靠压力供暖,放水太多压力不够,水温会上不去