工程主导线,线径240的铜线换成铝线,线径应该是多少?

如题所述

第1个回答  2011-12-21
线径240的铜线,工作电流大约:I=240*1.7=408A
换成铝线,线径应该是不小于:I1=408/1.2=340平方毫米
第2个回答  2011-12-21
铜导线240平方,埋地敷设电流396A, 换成铝导线,埋地敷设电流400平方,电流399A。追问

怎么换算的,是查电工手册,还是用什么公式,计算得出的?

追答

查电工手册的。你可到这里查:电气资料健康网。300/6kv电缆载流量。谢谢。

本回答被提问者采纳
相似回答