关于基础框架梁问题

集中标注JKL1(2) φ8@100/200(4)2φ20+(2φ16)G6φ14;原位标注上部筋4φ16,下部筋为两端2φ20+(2φ16),中间2φ20+(2φ25)。请问下,钢筋布置是否是
上部4根16的钢筋全部通常布置;下部钢筋角筋2φ20通长布置,两端2φ16钢筋在1/3处断开,中间支座处2φ25伸至两边跨1/3;如果上述中间支座下部筋配筋同两端,那么下部筋中间2φ16是否通长布置?

第1个回答  2011-12-31
1、11G101-3中,并没有你说的JKL的叫法,新规范中,对基础梁的的代号有,基础梁JL/JZL基础主梁/JCL基础次梁三种说法。
2、你的上部筋中含有架立筋,下部筋中也含有架立筋,这肯定是不对的。
第2个回答  2011-12-30
按你的是不要的。
但是有一点请再查看一下,支座负筋是16,中间的架立筋是25,有没有搞错了本回答被网友采纳