99问答网
所有问题
有没有规定在多少千瓦以上必须采用星三角或软启动?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-09
10KW ?规定7.5kw以及以上的电机就需要星三角启动。
第2个回答 2012-01-08
并无具体规定,电机功率低于变压容量的20%的可以直接起动本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-01-08
我们公司一般在20kw以上需软启动。
相似回答
电动机
在多大
功率的情况下一般
采用软启动
(或
星三角
启动)有规范标准吗...
答:
异步电机的启动方法,
没有法规的制约,有的只是技术规定
。电机启动方式,是与电机功率和母线压降、变压器容量有关。在启动时母线压降为10--15%,电机功率不大于变压器容量的20--30%时可以直接启动。限制的目的,就是电机直接启动时的电流很大,为了防止电网的电压不稳定,造成其他设备的不正常运行。22KW的...
多大
的电动机
需要软启动?
答:
按照电机的工作方式和启动电流对电网的冲机,
一般30千瓦以上的就可以用软启动
,180千瓦以下的电动机,用普通的星三角降压启动或者变频启动就可以。空气开关是可以带负荷启动的,15KW以下的电机如果不要求远程控制,都可以用空开直接启动。15-30KW的可以星角启动,要求稳定启动的大型电动机,如果不考虑成本,可...
电机启动时
要有多大
的功率会用
软启动
器?
答:
对于大功率电机,
如30千瓦及以上
,软启动器是推荐的选择,因为它能有效管理启动电流,减少对电网的冲击。而对于180千瓦以下的小至中型电动机,星三角降压启动或变频启动更为常见,这两种方法可以满足一般启动需求,且成本相对较低。
多大
功率的电机
需要
使用
星三角启动?
答:
15KW以上
,变压器容量没有余量的都需要星角启动,自偶启动,或软启动启动。国家规定7KW就要降压启动了。为了降低启动时对电网的影响 。这个问题是从两方面考虑的,一是电力管理部门,比较大的设备起动时对电网造成影响;二是出于用户自己的考虑,如果起动时压降较大,可能造成本单位范围内其它设备不能正常...
三相电机
一定要用软启动
器吗?
答:
不是的,三相电动机不一定需要
软启动
器。根据规定的是电机功率15kw以内的,可以直接启动;电机功率15kw-30kw的根据
规定需要星三角
降压启动;电机功率超过30kw的
需要采用
自耦变压器等降压启动,这时候才是采用软启动器代替自耦变压器来实现的。
多少千瓦
功率的电动机
需要软
起电机,多大功率以下可以直接
启动
电机?
答:
4.5KW以下可以直接启动,7.5KW
以上需要软启动
。电机软启动是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/
三角
转换、自耦降压、磁控降压等降压...
...星—
三角启动
、
软启动
,
有规定
界限
多大
电机
采用
何种启动方式的吗...
答:
没有严格的规定,小一点的或者轻负荷的可以直接启动比如7.5kw以下的不需要调速的风机,水泵,油泵,稍微大一点的轻负荷电机可以
用星三角
启动,惯性负载较大的可以用
软启动
,比如粉碎机。球磨等,看情况。楼上说的对,变压器够大的情况下30kw以下都可以直接启动。记得我曾经直接启动75kw四极。
...知道消防泵控制柜有无
规定
是
星三角
启动
或软启动
,不胜感激!_百度知 ...
答:
没有规定
,是否
用星三角或软启动
只和负载本身有关(即负载的大小,类型等),与是否是消防用途无关。由于消防设备一般平时不运转,所以除非很大的设备,一般没有必要用星三角或软启动,直接启动即可,可以节约造价,而且并不会跟电网造成冲击
多大
的电机
启动要用星三角启动
器?
答:
1:启动的转矩要足够大。2:启动电流不要超过允许的范围。一般规定7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的就要采用减压启动:1,定子串电阻或电抗减压启动。2,
星三角
减压启动。3,自偶变压器减压启动。 等还有像
软启动
,和变频 达到减压目的的方法有很多,星三角只是简单实用的一种常用...