钢筋图集主次梁相交出附加箍筋,可是没看到图集上有箍筋的间距,一般说附加3组,间距50,怎么得出的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-12-20
图集说明里有说
本回答被网友采纳
相似回答
没计已注明
主次梁相交
处
箍筋
加密三根
,间距
规定在哪里能找到?
答:
是
主梁上的附加箍筋
,加在
次梁
位置的左右两侧,
间距
50mm,个数按图要求。次梁上没有什么加密箍筋。
关于
主梁与
此类交接区
箍筋的
问题!
答:
《砼设计规范》明确说明
次梁
传给
主梁
的集中力应通过附加横向
钢筋
承担。主梁两侧各画了
3个箍筋
,是用来承受次梁传来集中力的。因主梁不会传递集中力给次梁,所以次梁上不必放置附加箍筋。理解图纸要求甚解,要知其所以然。
主次梁
两侧各
附加3
个
箍筋
答:
附加了3根,完成后加上距边50的一根,应该是4根
主次梁
交界处
箍筋
如何设置
答:
主次梁
交接处,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧
附 加三
个间距50的箍筋。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁。通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁是“L”,但也存在设计对
主梁和次梁
...
附加箍筋
施工中怎么加?加几个?
答:
附加箍筋
施工中每侧加三道。1、附加箍筋施工中一般在
主次梁相交
处,结构应力比较集中,设计会规定在主梁上设置吊筋与附加箍筋(次梁加筋)。2、如果相交处有柱或墙,产生二种以上的节点构造,主梁与次梁
,主梁
与柱,主梁与墙
,钢筋
锚固弯折较为复杂,不易设置吊筋或附加箍筋;如果想强制设置,可以在主...
你好你现在知
主次梁
交接处
附加箍筋
根数怎么计算了吗?能告诉我吗,谢谢...
答:
主梁的每侧
附加3
根,一起6跟 原来
梁箍筋
不算里面
,间距
基本是是500mm
主次梁相交
处的
箍筋
怎么设置
答:
主次梁相交
处仅在上梁在此梁端部两边各增加3个
附加箍筋,
次梁上不加。主次梁是相对而言的,两根梁,其中有一根的两端支撑在柱或墙上,另一根的一端支撑在这根梁另一端在其他梁或墙柱
上的,
前者为主梁后者为次梁。主梁支承点在柱或墙上,次梁支承在主梁上。
主次梁相交
处的每侧
3
根
附加箍筋间距
50mm,50间距怎么理解?
答:
要去理解
附加,
还要考虑附加的范围
,主梁的箍筋
正常布置。
梁交叉
点画几道
箍筋
什么意思?和加密
钢筋
可冲突?
答:
那个是十字
交叉梁
和井字梁交点处的附加箍筋
,间距
通常为50mm,每侧各三道,当与
梁箍筋
重合时按附加箍筋施工。通常
主次梁相交
处只在主梁上设置
附加箍筋,但
十字交叉梁和井字梁的梁高往往相同,并且共同受力,所以在两根
交叉的
梁上都设置附加箍筋。
大家正在搜
次梁与次梁有附加箍筋吗
次梁和次梁相交箍筋加密
主梁与次梁交接处箍筋加密
次梁与次梁交接处箍筋如何加密
广联达主次梁附加箍筋
主梁与次梁交接处钢筋
次梁和次梁交接处钢筋
次梁箍筋怎么设置
次梁箍筋间距要求