风冷模块机组在制冷时出水温度过低保护,制热时出水温度过热保护,是什么原因?谢谢!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-02
水流量不足,或者温控有误差本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-01-05
流量低 温控坏
第3个回答 2012-01-02
你那是什么机器呀,水冷柜机吗,或许是温度探头出了问题,在一台好的机器上拆一个换上试试看就知道了
相似回答
风冷模块机组
出水温度过低
怎么回事?
答:
模块机组制冷
效果好,选型有点大,设置一下温控就可以了 。
顿汉布什
风冷模块机组
温差
保护什么
意思
答:
是水流量异常导致风冷模块机组进出水温度差值过大所致
。建议检查风冷模块机组冷冻水循环泵的工作状态,检查冷冻水管路上的阀门开关状态是否合适,适当清理水管路上的水过滤器内的杂质,给冷冻水管路排空,确保冷冻水流量正常。
风冷
热泵
机组
常见故障
答:
机组制热能力偏低,制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂,水系统保温不良
, 加强水系统保温,干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器,空气热交换器散热不良, 清洗空气换热器,水流量不足, 清洗水过滤器
压缩机不运转,电源故障
, 查明原因解决电源故,压缩机接触器损坏 , 更换接触器,接线松动, 查明松动点并修...
风冷模块机组
夏季运行防冻报警
是什么原因
答:
首先检查水流量啊,看看流量够吗,还有过滤器是否阻塞
。你设定的温度有点低,正常进出水温度为7-12度,这个温度是总的出水温度,还要考虑到每一台机组的实际进出水温度是不是低。再一个原因就是你的进出水温度传感器是不是安装的位置不对,再就是传感器本身是不是损坏。
特灵空调
风冷
冷水
机组
报156故障
是什么原因?
答:
您好
,原因
可能有一下几个,希望能对您有帮助!冷水机组由多个独立的模块单元组合而成,每个模块的制冷量为130/149kW,每个模块有两个彼此独立的制冷单元,采用全封闭活塞式制冷压缩机和高效能的不锈钢钎焊板式换热器
,制冷
效率高,体积小。按照所需制冷量的大小选择模块单元的数量,组合成不同制冷量的机组。所有的模块单元在...
风冷模块机组
起停是根据
出水温度
还是回水
温度?谢谢
答:
会造成出系统
出水温度偏低
。系统有结冰的危险。根据出水温度控制起停的,在冷量负荷很小时,会造成单机
出水温度过低
。单机有结冰的危险。所以,在系统正常的情况下,一般是选用回水温度控制。选用出水温度控制的
机组,
设定系统出水温度不能太低,视系统总机组台数定。
风冷模块机组出水温度
达不到7度,有哪些
原因?
答:
首先,你的设定温度是多少,如果是到设定温度停机,那没问题 其次,你们是否有温度补偿,就是差不多设定7°,到8°停机,有1°的补偿 再者,如果上面两种都没有,停机了,是故障停机
?什么
故障?这些了解清楚了,再去找机器本身设计问题
分析
风冷
冷水
机组
报排气压力高故障
原因
有哪些
答:
一、原因分析 1.冰水循环管路堵塞:当冰水循环管路中存在一定比例的气体或者混有杂质,导致管路堵塞,进而影响循环冷却水的流量。这种情况下,冷水机组排气压力会逐渐升高,导致机组性能下降。2.冷凝器表面污垢:冷凝器表面如果存在污垢,会导致冷凝器热传递系数减小,影响冷凝器的散热效果。这种情况下,排气...
格力3系列
风冷模块机组
的
制热出水温 度
范围
是?
(2分
答:
40-45度。格力3系列
风冷模块机组
适用环境工况及冷热水进
出水温度
:制冷:环境工况:21℃~43℃,冷媒水进出水温度:12/7℃;室外环境温度越高制冷效果越差。制热:环境工况:-15℃(理论上)~20℃,热媒水进出水温度:40/45℃(一般情况下);室外环境温度越
低,制热
效是越差。
大家正在搜
风冷模块冷水机组
格力风冷模块冷热机组
中央空调风冷模块机组原理图
美的风冷热泵模块机组故障代码
风冷螺杆与风冷模块机区别
风冷模块机组运行压力
风冷模块机组管道安装
风冷模块机组常见故障
日立风冷模块机组130
相关问题
风冷模块机组起停是根据出水温度还是回水温度?谢谢
冷水机出水温度过低保护是怎么回事
风冷热泵出水温度过低是什么原因?
冷水机出水温度过低保护是怎么回事求解答
风冷模块机组出水温度达不到7度,有哪些原因?
中央空调机组在制热过程中报警机组显示蒸发器进水温度过低保护,...
风冷热泵空调机组开制冷模式出水温度在60度是什么原因
空调开制热时,热保护怎么处理?