一个轴流风机风量21000m3/h 功率3kw 还有一个轴流风机风量15600 功率4kw 为什么功率大的反而风量小呢? 风机的风量和功率 风压和出风口截面积的关系是什么?谢谢
风机功率与风量关系如下:
1、功率=流量×压力/1000/3600/效率。除1000是让功率变为KW,除3600是让每小时流量变为每秒的。
2、风机选型确定了,的确是压力越高流量应该越小,这点可以从风机的性能曲线上看出。
3、相同的风机可以满足很多流量压力,但是每个点所需的功率并不完全相同,这从功率的公式可以看出。
4、由于电机一般有功率余量,但也不能安照流量越大压力越低的规律使用于压力很低的场合,要按照系统来选配,如选型点和实际使用点相差很远,电机功率就不够了。
5、流量越大时对同一风机来说,效率越低,压力越高时,对同一风机来说,有可能失速或喘振。因此风机的使用要在曲线推荐的范围内,并且按照对应的选型点来选择功率,一般同一风机在使用曲线范围内可能需要2~3种不同的电机功率,性能变化不大对功率的影响不大。
扩展资料:
风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。
在散热片材质相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的最重要的指标。显然,风量越大的散热器其散热能力也越高。这是因为空气的热容是一定的,更大的风量,也就是单位时间内更多的空气能带走更多的热量。当然,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。
单位时间内空气的流通量,有送风量、新风量等其他细分:
送风量用于表明鼓风机等通风设备的能力,单位是立方米/秒。
新风量,是指室内新鲜空气的总量。
我国国家标准GB/T18883-2002规定,新风量不应小于30m3/h.人。
参考资料来源:百度百科-风量
P-功率(KW);Q-风量(m3/h);p-风压(Pa);η1-风机效率可取0.719至0.8;η2-机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。
P=Q*p/(3600η1*η2*1000)
单位时间内空气的流通量,用于表明鼓风机或通风设备的能力,计算单位是每秒立方米。
在回答您这个问题之前请允许假设某一工况下几个变量,其中有几个量仅作为中间量参与公式变形:
Q-风机流量,CMH;P-风机全压,Pa;η-全压效率,%;F-推力,N(中间变量);A-截面面积,㎡;V-平均风速,m/s;W-功率,kW;BKW-风机吸收功率,kW
存在如下关系:W=F*V等价于W=(F/A)*(V*A)=Q*P
将效率及单位计入则:BKW=(Q*P)/(η*3600*1000)
由上公式可知:不确定风机厂家的情况下即便在同一转速(单位通常为rpm)下:风机的风量、风压、效率、吸收功率这些多维变量共同构成了这个关系式.
为形象的呈现这些变量之间的关系.风机厂家在经过专业测试后,一般会挑风量作为横坐标,其他量作为纵坐标,在坐标系中绘制曲线.(专业称之为风机性能曲线)
未完待续...(以上作为引子,后面的才为重要)
P-功率(KW);Q-风量(m3/h);p-风压(Pa);η1-风机效率可取0.719至0.8;
η2-机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。P=Q*p/(3600η1*η2*1000)