一台容量为800KVA变压器所带负荷是多少千瓦

一台容量为800KVA变压器二次侧电流:800/0.4/1.732=1154.73*0.85=981.52 A
800KVA变压器所带负荷是多少千瓦 最好带公式及说明
拜托了

一台容量为800KVA变压器所带负荷是680KW,一般变压器功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。

在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示无功功率。

它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率KVA=UI.(U-电压、I-电流)。

对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

扩展资料:

变压器电流计算方法为:

变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"

变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),计算可以乘以≈0.06倍就可以。

参考资料:百度百科-千伏安

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
  一台容量为800KVA变压器其负载功率为640千瓦。
  一方面变压器本身有损耗,另外为安全起见也要预留部分裕量。所以变压器一般取其额定容量的80%作为其负载功率,即800x80%=640千瓦。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例:T01, T201等。
第2个回答  推荐于2017-09-15
你问的这个是实际中的还是理想状态?若是理想状态的话他的额定容量,800kVA就是它的所能带功率,如果是问实际上能带多少的话,一般是要求不能超过满负荷的75%,你要是问这台变压器现在所带负荷的话,你给的电压等级没有,所以不能确定。追问

10KV一台容量为800KVA
是现实中的

追答

就是说是10kV的配网变压器呗,高压侧是10kV,低压侧是0.4kV。而且还牵扯设备铭牌问题,设备铭牌上应该有对应的数值表,一般10kV不是真正意义上的正好10kV,这个根据档位查出所对应的一二次侧电压,经过功率换算,按理想算,P=√3UI => P==√3*380*981.52=645.997(kW)是目前所带负荷。实际上是要根据铭牌上的所对应档位的电压变比来计算的。

追问

高压侧是10kV准确的说10.4KV低压410V 谢谢了

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-17
800/0.4/1.732=1154.73A(额定电流)
1154.73A/2(电动机每千瓦2A)=577KW
假如负载全是白炽灯照明、电热(纯电阻)就是800KW
第4个回答  2020-12-11
电容补偿能给变压器增加百分之多少容量?