第1个回答 2011-02-07
只要大于0.5兆欧,就能正常工作
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-02-08
电机绕组冷态的相间绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格。
参考一下:
http://hi.baidu.com/qinxp888/album/item/8a0042eb3315d6e3d439c9a7.html#
第3个回答 2011-02-07
新电机应是无穷大,用过的得5兆欧。380V的用500V的摇表,660V的用1000V的。
第4个回答 2011-02-07
用500V要表测量 大于0.5兆欧即可
第5个回答 2011-02-07
一般正常要求≥1M,≮0.5M免强可用。
相似回答
55KW三相电机相间绝缘电阻
要
多少
才算
正常
答:
55Kw的三相电机,如果是正在使用中的电动机的话,那么,这个电机的相间绝缘电阻,
只要能大于或等于0.5兆欧
,就可以正常使用啦呗!电动机 如果是刚刚从外面买回来的电动机,那么,它的绕组之间的绝缘电阻值必须要大于或等于2兆欧及以上哟!同样,电机的各个绕组与其外壳之间的绝缘电阻值也必须要大于等于2...
三相电机绝缘电阻
值是多大?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
55KW 的三相电机
660电压
相间绝缘电阻300兆欧
正常
吗
答:
没有问题,出厂时一般要求都比较高,在一般环境使用,
绝缘电阻
都要降低,
电机
停止后吸潮绝缘电阻也要降低。660v电机现场一般绝缘大于0.66兆欧就可以通电。
电机绝缘多少
才合格
答:
电机绝缘电阻,
只要每千伏大于1兆欧就算合格
。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要
大于0.4---0.5 兆欧就算合格
。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机...
电机绝缘电阻多少为正常
?
答:
电机绝缘电阻的正常
范围取决于电机的类型、电压等级、绝缘材料等因素。一般来说,电机绝缘电阻应该在几百兆欧到几千兆欧之间。 在工业领域,常用
的电机绝缘电阻
测试标准是 IEEE 43-2000《旋转电机绝缘电阻测试》。根据该标准,电机绝缘电阻的最小值应符合以下要求: - 对于低压电机(0.1kV 及以下),...
三相电机绝缘电阻是多少
?
答:
低压电缆
相间
和对地的
绝缘电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般
的三相电机
用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
三相电机
绕组阻值
为多少
才算
正常
?
答:
三相电机
绕组
绝缘电阻
在0.5MΩ以上,则说明
电动机绝缘正常
。兆欧表检查法 用兆欧表检查时,应根据被测电动机的额定电压来选择兆欧表的等级。500V以下的低压电动机,选用500V的兆欧表;3kV的电动机采用1000V的兆欧表;6kV以上的电动机应选用2500V的兆欧表。测量时,兆欧表的一端接电动机绕组,另...
相间绝缘电阻
标准
多少
答:
相间绝缘电阻
的标准
是多少
?对地绝缘电阻是指带电部分与设备外壳之间的绝缘电阻,它不是真正的电阻,而是用来衡量带电部分与不带电部分之间的泄漏电流程度。
相间电阻
则是指在
三相
交流
电机
中,三个绕组A、B、C断开电气连接后,A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻。这个原理和对地绝缘电阻是一样的,通常...
三相电机
绕组阻值
为多少
才算
正常
?
答:
当
三相电机
绕组
的绝缘电阻
达到0.5兆欧姆(MΩ)以上时,通常被认为是
正常
的。绝缘电阻测试是通过兆欧表进行的,测试时需选择合适的兆欧表等级,如对于低压电动机(500V以下)使用500V兆欧表,3kV的电机用1000V表,6kV以上则需2500V的表。测试时,兆欧表一端接绕组,一端接机壳,以120转/分钟的速度...
大家正在搜
三相电机的绝缘电阻是多少
三相电机相间绝缘电阻为0是坏了吗
电机三相对地绝缘电阻是多少
三相电机相间正常阻值多少
6kv电机相间绝缘电阻多少
三相相间电阻绝缘电阻
电机绝缘电阻多少正常
三相电机相间电阻为零正常吗
电机相与相之间的绝缘电阻
相关问题
您好 我能请问你一个问题吗 :380V 55KW的3相电机 ...
三相异步电机55KW用摇表摇的话 ,电机对地绝缘多大是正常的...
11KW三相电动机的相间绝缘电阻
电动机的相间绝缘电阻多少为正常
三相电机的相间电阻值多少为合格
谁能告诉我普通三相异步电机55kw电机轴的直径?
三相异步电动机相间绝缘电阻与相间电阻的区别
15kw三相电机相间绝缘电阻应该在多少范围 对地绝缘电阻该在...