室内10kv配电室倒闸,在什么情况下必须断开201—2,或者202—2,谢谢。

如题所述

第1个回答  2011-02-15
在201和202要停电或者送电的时候,201-2和202-2是隔离柜,是用来保护201、202进线柜的,是过流保护柜。
第2个回答  2012-02-24
在维修201时要断开201—2,不过要通知供电部门!因为它带着计量柜!
第3个回答  2011-02-12
开关和刀闸的操作过程是:送电时先合设备侧刀闸再合供电侧刀闸最后合开关,断电时顺序相反。有两段母线的一般是一段运行另一段待命,一段有问题是另一段自动投入。不知道你你说的201-2 202-2是什么?本回答被网友采纳