变压器AC110V变AV24V,为什么有万用表蜂鸣档测一次侧两管脚不通,在二次侧是通的.

如题所述

第1个回答  2015-01-05
因为万用表蜂鸣器档允许的最大阻值约为30欧姆,而变压器110V侧的线圈线径细、匝数多,所以电阻大,超过了30欧姆,所以不响
第2个回答  推荐于2016-08-27
根据功率大小,线径不同,当功率较小时线径小,初级绕组圈数又多,量起来有50Ω以上,甚至有百欧以上的,蜂鸣器档在小于30(25)Ω就会响,这时初级阻值大于此值,所以不响;
次级电压低,电流大的,绕组少的自然就会电阻小,一样的,如果次级是高压小电流的,譬如220V变220V隔离变压器,两边阻值一样的,初级啥样,次级就啥样子。本回答被提问者采纳