请教广联达钢筋翻样中梁/墙钢筋布置问题?

请问广联达钢筋翻样软件中:
(1)为什么我翻的柱无法钢筋三维显示?而且翻出的柱钢筋是错误的,因为每一层它出的样都是有弯钩的,而我翻的二至十八层都是标准层,所以柱钢筋只需直铁就可以了,但是软件放出的样都是有弯钩的还加了个直铁预埋件,请问这是哪里出了问题?

(2)我翻的梁箍筋布置到了柱子里面,我们知道梁箍筋只需布置到柱边减个保护层的位置即可,这是哪里的问题?

(3)墙钢筋同梁箍筋一样也是布置进了柱中

请问这三个问题该如何解决?是哪里的设置出了问题?(我想三个问题应该有关联!)请大神指教!在此先感谢!!!

第1个回答  2014-12-12

    (1)梁,板,柱,钢筋三维的显示前提是进行钢筋汇总计算。新版可以显示构造柱三维。(2)构造柱纵筋的计算公式:层高-本层的露出长度-节点高+预留埋件纵筋弯折长度。带弯折是对的。

    是否进柱子看图没看出来,你可以看看标高的设置,还有梁是否以柱子为节点了。

    这种问题是你剪力墙布置错误的问题。

追问

谢谢你了!

第2个回答  2014-12-12
你的柱类型是不是选成了构造柱啊,从柱筋结果看应该是的,看柱筋第一行结果描述上面有预埋件焊接长度。而且广联达构造柱确实不能钢筋三维显示。追问

谢谢你的回答!我确实是选成了构造柱,但是我这栋楼是框剪结构的,柱的标注是《GBZ*》这种类型,而且在建立柱子的时候我选的是参数化柱。请问在这种标准层中柱子是采用 冷打接的形式 我该怎么设置才能正确计算出结果。还有剪力墙竖筋和箍筋软件都布置进了柱子,我该如何设置才能正确布置?请老师教教我,谢谢!!!

追答

这种柱应该选暗柱的,改成暗柱后墙竖筋就不会进入柱子了,梁箍筋也不会,至于搭接方式在搭接设置里可以设置的。GBZ表示的是构造边缘构件,而不是构造柱。