在图纸中E一般代表应急
追问我知道了
对了,消防报警钢管在混凝土中预埋需要刷漆吗?
还是灌漆
追答穿管预埋,不需要刷防火涂料.
《警规》
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
经阻燃处理的硬质塑料管就也是预埋时用的阻燃PVC线管。条文只要求明敷时采取防火保护措施。
消防报警必须用钢管对吗
烟感什么的
铁盒
本回答被提问者采纳