台达伺服电机 控制端口 可以输出一个 报警信号给三菱PLC
具体见下图
如果感觉回答的不够具体,欢迎继续提问!
追问请教一下这个要怎么接线,我现在把27接的电源负极,28接的PLC的X16(PLC公共端接的24V正极),现在通电X16一直有信号,伺服报警时也有信号。
三菱PLC FX3Sa和台达的ASDA-B2伺服驱动器
追答需要外接 限流电阻啊!
你将驱动器断电后 再看看 X16 是否还有信号?
断电之后X16没有信号
追答那应该是 正常时 为ON,报警时为OFF
你可以将伺服电机编码器线 从驱动器上拔下来,让驱动器报警,你再看看X16 是否有信号。
这个报警输出状态 常开和常闭 是可以通过参数来改变的。
可以了,谢谢!这边把两台伺服的报警都接到了X16上了。
追答不客气,有事可以发百度私信