2500W的保温台和一个450W的保鲜展示柜和一个2匹空调能共用一根6平方的铜芯线?

如题所述

第1个回答  2019-12-09
电器2500瓦450瓦还有一个2匹空调(最大功率2000瓦)共用6平方毫米铜芯线绝对没问题。但必须保证是国标铜芯线。
第2个回答  2019-12-09
一般6平方电线载流量为50A,考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为50*80%=40A,那么6平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8.0KW。
你的总功率:保温台 2.5KW、保鲜柜0.45KW、空调1.47KW = 4.42KW。 只有6平方线最大负载8.0KW的一半多一点,可以这样布线。
第3个回答  2019-12-09
两匹空调大概功率是1500瓦左右,那你的总功率大概是4500瓦左右,6平方的铜线载流量大概在40A,乘以电压220等于8800瓦,所以应该是够的。
第4个回答  2019-12-09
六平方铜线至少可以承载35A的电流,大概是7000瓦左右,按它们的总功率来算是没有问题的,但是为了安全起见,空调线路应该单走,毕竟防患于未然,安全是第一位的。
第5个回答  2019-12-09
照你所说的,所有用电设备大约是5KW。按照正常的计算,一根6平方线完全可以承受得起,但是要注意的是,控制用电设备的部分尽量分开。一是为了用电安全,同时也减少线路损耗。