1151绝压变送器零点、量程调整
由于手动调了零点,造成显示不对,请问在没有真空泵的情况下,如何调校
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-15
把
变送器
先调整为0--100kPa,这个可以在活塞压力计上进行调整,然后,用零点迁移的办法,把零点直接下调(注意此时不能调整量程),然后让仪表输出或显示为当地
大气压
即可,当地大气压可以通过气象部门查询当时的大气压,这样比较准确。有问题可以通过
[email protected]
进行任意咨询。
第2个回答 2010-12-20
你调了零点,现在的测量直肯定是比真实直小了,你要知道你表上面是什么直的时候标定的,可以计算一下,把量程改成负的多少到正的多少,让表头显示负的你当时你所修改的直,就可以改回来了
第3个回答 2010-12-11
用迁移个大气压的方法来调。
本回答被网友采纳
相似回答
绝压变送器
如何校
零点,
变送器一直显示21.54mA!
答:
首先,你应该看下
变送器
的
量程,
上限是多少,如果你的变送器是在通大气的情况下显示21.54mA,那应该是正常的,当然眼看量程上限是否在100kPa以下;如果你的变送器是接在罐上或管道上(即处于正常工作状态),那就要检查下罐内的压力,是否有漏的地方,导致显示不正常,还有一种可能就是一切都正常,...
1151
差压
变送器
工作原理和计算流量的方法
答:
可用于差压、流量、表压和
绝压
、真空度、液位和比重的测量场合
量程
从0.5inH2O到6000psig(1.24kPa 到41370kPa)。精确的测量使用电容技术,不受温度、静压、 震动和电压的影响 通过Smart Retrofit Kit 能够将普通
1151
压力
变送器
转换智能型1151。流量(差压)计算应与孔板流量计的计算配套设计。
绝压变送器
的
量程
设置,以及中控室的显示的量程设置有什么不同
答:
压力
变送器
的校验量程就是变送器的
量程,
其值为上限值-下限值。压力变送器的最大量程就是变送器可以测量的最大数值(略去小数点后)。如压力变送器的测量范围为(-100~250)kPa,则其校验量程(量程)为250kPa - (-100)kPa = 350kPa,其最大量程是250kPa。
绝对压力变送器
使用
量程
答:
该数据由江苏金湖奥特美自动化仪表厂总结 1.
绝压
和表压测量10.3Kpa至27.6Mpa 2. 0.1%参考精度(0.075%高精度选项)3. 20:1量程比 4. 采用HART通讯协议 5. 外部零部和
量程调整
6. 可选的液晶表头(刻度可调)7. 超过35年的
变送器
制造经验,工业领域中完善的服务和支持网络 ...
绝压变送器
如何恢复出厂设置
答:
1、首先,在把控制回路设置为手动模式后,点击“下一步。2、其次,在待恢复的调整值下选择“传感器
量程调整
”,并点击“下一步。3、然后,选择“下一步”可确认,使回路返回自动控制模式。4、最后,选择“完成”可确认完成。
真空压力
变送器
的
零点
、
量程
的检定方法
答:
检定真空压力
变送器
的
零点,
就是不加压时,输出应该是4mA或1V,如带液晶表头则表头显示-100KPa;检定真空压力变送器的
量程
,如果有标准压力源,可以加对应量程的压力值,输出是20mA或5V。
绝压变送器
0-20KP
量程
怎么设定?
答:
变送器
是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。由于直流信号具有不受线路中电感、电容及负载性质的影响,不存在相移问题等优点,所以国际电工委员会(IEC)将电流信号 4mA~20mA(DC)和电压信号 1V~5V(DC)确定为过程控制系统中模拟信号...
压力
变送器
的
零点
如何调试
答:
24V情况下,挂上HART进入第一个界面,然后点击进入online,然后进入第二项设置(configure),再进入第一项,然后点击zero,再连续点击OK,稍等一会儿,再点击OK,就可以了。这是罗斯蒙特3051系列压变的
零点
调试方法。压力
变送器
(pressure transmitter)是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力...
绝压变送器
的参考精度
答:
1.1.1. 数字、智能:±0.075%校验
量程
1.1.2. 模拟、线性:±0.1%校验量程
大家正在搜
压差变送器怎么调整压力量程
导压管压力变送器如何调量程
压差变送器和差压变送器一样吗
一台1151压力变送器量程范围
压力变送器怎么调量程
变送器量程怎么调整
压力变送器量程范围
压力变送器量程怎么看
压力变送器超量程
相关问题
1151变送器如何进行零点迁移?
量程为0~102kpa的绝压变送器的不确定度是多少
1151压差变送器如何调试
一台1151压力变送器量程范围为0~300kpa零点迁移50...
压差变送器零点不稳是什么原因?
变送器的零点迁移和零点调整有什么关系
绝压变送器如何校零点,变送器一直显示21.54mA!
压力变送器的零点如何调试