请教高手;使用三菱PLC编程软件怎样键入,P,I,这两个指针编号?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-25
点击母线左侧,然后直接使用键盘输入,如P10本回答被提问者采纳
相似回答
请问:
三菱PLC
FX2N中的EI指令具体
怎么使用
呢?哪位老师能举几个具体...
答:
外部中断
指针编号
:i000 x0下降沿,i001 x0上升沿,i100 x1下降沿,i101 x1上升沿,i200 x2 ,i201 , 等 直到i501 x5上升沿。x6就没有外部中断了。 我都是对于fx2n说的。定时中断:i6**,i7**,i8** 其中**是设定的时间,单位ms 计数器中断:i010,i02...
三菱PLC
梯形图语言母线右侧的
指针怎么
输入?(FX2N型,GX Developer
软件
...
答:
双击子程序首行的行号,可以直接输入,也可以在指令表中,在子程序前一行单独输入 LD X1 CALL P0 FEND P0 LD X2 OUT Y1 SRET END
三菱plc
公共
指针怎么用
答:
扫描式执行的
PLC
一半不
用指针,
但PLC做数据搜索,批量处理的时候,配合变址寄存器,或者@取地址指令,功能很强大。比如搜索数据需要编写循环,跳出循环Break指令必须需要指针配合。因为新版本的开发工具都有FB,FC功能,Call指令基本不用了。如果有心展开FB,FC观看三菱编译后的程序,会发现FB,FC完全
使用指
...
怎样
在
三菱PLC
上设置 通讯参数
答:
1、首先需要传输端口,当PLC 与电脑连接通讯线之后,右击“我的电脑”,选择“管理”。2、在弹出的“计算机管理”窗口中,选择“设备管理器”。3、查看通讯线所使用的com端口为多少,并记住这个端口,本实例为com10。4、回到
PLC编程软件,
选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。5、在“...
三菱PLC
跳转指令CJ P0的
使用?
答:
P0只是
指针编号,
驱动条件闭合跳转至指定编号处执行该部分程序。条件跳转指令CJ用于跳过顺序程序中的某一部分,以缩短运算周期、控制程序的流程,其指令的助记符为CJ,指令代码是FNC00,操作元件为P0-P127,其程序步情况是,CJ 为3步、标号P为1步。如果在跳步开始时定时器和计数器正在工作,在跳步期间将...
三菱PLC
GX
编程软件
里的ADD命令
如何
输入
答:
ADD指令为3个操作数的指令,需要输入ADD 是S1 S2 D 比如ADD D40 D201Z D40,该指令意思是:D40的数值+D(201+Z)的数值,结果再保存到D40。若Z寄存器的值为10,则D(201+Z)即为D211。所以你应该输入ADD D5V0 D20Z0 D 代表寄存器的
编号
...
三菱plc
e
i怎么使用
答:
1)用EI开放中断,2)使该中断源的”软“分开关为ON。中断源触发中断后
,PLC
就跳转到其中断
用指针编号
指定的子程序执行。IRET是中断返回指令,它是中断处理程序的结束指令,其作用是使PLC返回到被中断时的下一条指令继续执行。若没有中断处理子程序,虽然触发了中断,但没有处理任何事情。
三菱PLC编程
指令
答:
Z1是偏移
指针,
比如当你需要把T0-T10中的不确定的一个软元件值传送到D100时,可以通过先指定Z1的值,就可以将T(
编号
0+Z1)的值传送到D100
各位老师
,请教三菱plc
梯形图中跳转指令
,用
跳转指令从下往上跳转
怎么编程
...
答:
指针P
1一般放在CJ后面,但也可以放在前面,在这种情况下,X2为ON的时间超过200ms时,会产生看门狗定时器出错,所以...
大家正在搜
PLC程序中P的含义
西门子PLC的P指令
三菱 P0431
三菱报警P170
广汽三菱 故障码 P0173
三菱 故障码 P0161
汽车故障码三菱 P0622
汽车故障码三菱 P0161
三菱故障码P0173
相关问题
三菱PLC编程中,如何输入下面符号!
三菱PLC程序带有指针P的程度段什么时候执行
三菱PLC编程中,-p-,是不是一个短信号? -f-是不是代...
佛山求助三菱PLC编程,指针、数组问题。有高手的回复6521...
PLC编程功能MOV(p)怎样输入?
三菱plc公共指针怎么用
三菱PLC中程序中有用指针P但未转移和调用
请教各位高手;用三菱PLC编程软件怎样编写步进梯形图?