第1个回答  2014-11-14
首先你说的是静压桩吧,这个要明确。
要区分设计图纸是按桩长控制还是按压力值控制,或者是桩长和压力值双控,这个需要设计院来界定,一般是图纸会审的时候明确掉。
一般来说如果桩深能够达到设计标高,那么基本不用管压力值,只要正常记录,后期以实验结果来检验是否合格。
第二说压不到设计标高的,也就是桩深长度不够,但是机器已经压不下去了。这个时候也要区分情况对待:打桩机本身的配重是否足够,能不能产生2100kn的压力值,也就是210吨,如果不够,那么必须增加配重,否则压不到极限压力值就要浮机。如果配重足够,那么一般是压到极限值的2100千牛就不在下压了,静置一天左右要采取复压,防止桩反弹。如果达不到2100kn桩就爆掉了,那么是桩的质量有问题,或者是设计选型太小。
打桩的顺序要仔细的研究,这里建议你去研究相关施工方案,一句两句我也教不会你,尽量螺旋法。
总之,你说的这个设计压力值是比较低的,具体施工起来只要机器没什么毛病,配重足够大,几乎是没有什么施工难度的。