电缆顶管与电缆排管有什么区别?

如题所述

第1个回答  2022-12-13

1、费用不同

电缆顶管采用非开挖方式施工,施工费用较高。电缆排管则采用挖沟,回填的方式施工。排管直接开挖,适用于拆迁成本低或空旷地施工,成本较低。

2、工作方式不同

排管一般是开挖基坑土方后,在沟槽中排管,再回填沟槽;而顶管则是用顶管机械直接在地下进行开孔。

顶管施工特点:

1、非开挖技术不开挖地面,故而被铺设管道的上部土层未经扰动,管道的管节端不易产生段差变形,其管道寿命亦大于开挖法埋管。

2、采用房下非开挖技术能节约一大笔征地拆迁费用,减少动迁用房,缩短管线长度,有很大经济和社会效益。

3、施工时产生的噪音及振动很小,不扰民。

4、在现有道路下进行管线铺设时,不影响交通。

扩展资料:

电缆顶管施工范围:

顶管施工的适用范围甚广,遇到下面情况时可采用:

(1)管道穿越铁路,公路、河流或建筑物时。

(2)街道狭窄,两侧建筑物多时。

(3)在市区交通量大的街道施工,又不能断绝交通或严重影响交通时。

(4)现场条件复杂,上下交叉作业,相互干扰,易发生危险时。

(5)管道覆土较深,开槽土方量大,并需要支撑时。

(6)河道以下施工,采用隧道方式施工不经济或技术上有困难。

国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》中对于电缆排管敷设的相关规定如下:

5.4.4保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:

2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。

5.4.6使用排管时,应符合下列规定:

1管孔数宜按发展预留适当备用。

2导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。

3管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。

4管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。

5管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。

6管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。

参考资料来源:百度百科—顶管工程

百度百科—顶管施工