99问答网
所有问题
墩柱与桩基钢筋连接处焊接长度要求是什么?具体是哪个规范要求的?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-16
钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 单面焊接不小于10倍直径 双面焊接不小于5倍直径等等
第2个回答 2011-06-02
最好是采用电渣压力焊,不主张搭接焊。04G101-4图集说的明白。本回答被提问者采纳
相似回答
请教高手,
桩基钢筋
搭接
焊接长度
如何计算?
答:
1.桩头钢筋长度不够说明锚固长度不满足要求,
如果桩基钢筋直径小于25mm,可考虑采用搭接焊接的方式加长至够锚固长度
。焊接焊缝长度为:单面焊10d,双面焊5d,如果焊缝质量不能确保合格,可适当加长。2.地梁钢筋搭接,可用焊接也可以绑扎搭接,接头应尽量错开。焊接的搭接长度同上,如果绑扎搭接,要看混凝土标...
墩柱
钢筋
与桩基钢筋是
搭接
长度是
一米时是否需要
焊接
答:
一般情况下,
直径超过16的钢筋就用焊接,直径超过25的用机械连接
,图纸指明连接方法的除外,我不知道你的钢筋直径是多少,你自己对照了看看;而且现在钢筋价格较高,如果允许的话,焊接省下的钢筋卖废料的钱比付焊费的钱要多,还是焊接的好。
人工挖孔
桩钢筋
绑扎搭接
要求是什么?
(主筋搭接
长度
应该是什么标准)
焊
...
答:
人工孔
桩钢筋
笼主筋搭接要求详见《混凝土结构设计
规范
》GB 50010—2010第8章第4节 8.4
钢筋的
连接 8.4.1
钢筋连接
可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设...
桩钢筋
笼的竖向钢筋搭接
长度是
多少
答:
1 对于一柱一
桩基础
,
柱与桩
直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。3 当有抗震设防要求时,对于一、二级抗震...
桩
头破到设计标高后,
钢筋
留的长短有
什么
讲究?是不是越长越好?
答:
桩
头破到设计标高后,
钢筋
留的长短必须按设计规定,太长了对后序工序不方便,也没有必要,太短了要焊接上来。总之,有设计规定,也有可能设计采用标准图集的规定。
桩基础钢筋
伸入承台
规范要求是
多少
答:
连接标准 一般来
桩基钢筋
与承台钢筋是不直接连接的,桩基钢筋伸入承台砼内有
要求的
,就是要满足最小锚固长度,最小锚固长度与砼等级、钢筋直径是否大于25mm、结构等级等有关的。桩基钢筋与承台钢筋如果连接的话,那就是防雷接地的要求了,要用一级钢去绑焊,焊缝要饱满,长度要够等符合防雷接地要求就行...
钢筋
笼
焊接规范是什么?
答:
钢筋笼
焊接规范
钢筋笼的制作在硬化好的钢筋场地里进行,钢筋加工好后,绑扎、
焊接钢筋
笼。加强筋自身搭接部分运用双面焊,搭接长度大于等于5倍的钢筋直径。钢筋笼接头需错开,同一断面接头要小于50%。制成钢筋骨架后测定刚度与稳定度,必要时增加加强箍筋的数目,同时加强箍筋里需焊接十字撑,使其具有足够...
桩基钢筋
笼
焊接长度
不够怎么处理是否可以在内侧加焊?加焊多少。主筋为@...
答:
双面焊5d。单面
焊缝长度
不够就采用双面焊,5*25=125mm。如果部分主筋125mm无法满足,将上、下两节
钢筋
笼主筋各切断35d(接头错开长度),再重新用钢筋上下焊接。如果全部主筋125mm无法满足,在已焊牢情况下,将主筋切断,重新按规定的焊缝长度对齐焊接,此时仍要注意50%主筋接头错开长度需满足35d。
桩基
中加劲箍加工时需要
焊接
几圈?有没有严格
规范?
(我们图纸设计用16的...
答:
桩基
中加劲箍加工时需要焊接一圈,没有
规范
规定,构造处理,根据桩径大小确定其直径大小,一般为12-20之间 ;你们图纸设计用16的
钢筋
2米间距,混凝土强度是C35,是可以的。