我有一台用松下伺服电机驱动的设备 在不接地的情况下 设备外壳对地电压有80伏左右 怎么会有这么高的电位差

这台设备上主要的电器元件有 2P断路器 AC220V变DC24V明玮开关电源 松下FP0的PLC伺服驱动器和伺服电机 . 在没有接地的情况下 80几伏的对地电位差是否正常?出现这么高对地电位差可能是拿些原因导致的。除设备接地外 如何可以解决?谢谢各位啦!!小弟在好几台设备上都有类似的问题。 谢谢各位仁兄啦。

第1个回答  2011-06-10
这是因为伺服驱动器是斩波输出,有感应电压,正常的,接地就可以解决了本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-10
不接地,没法解决问题,为提高抗干扰能力,开关电源高压部分与外壳都有旁路电容,另电机转运时会对外壳产生感应反电势
第3个回答  2011-06-10
开关电源外壳不接地都有感应电压,接地就没有了。追问

哦!!那么像一般的开关电源不接地 外壳对地电压能有多少伏?