基础上轴心荷载F=700KN,埋深d=1m,地基承载力修正值fa=240KPa,试确定基底面尺寸

如题所述

第1个回答  2018-12-20
基础受轴心荷载,这在实际中是比较少见的,初步假定基础尺寸为1800x1800,根据提供的资料计算了一下,结果满足。
2 计算过程和计算结果
2.1 基底反力计算:
2.1.1 统计到基底的荷载
设计值:N = 700.00, Mx = 0.00, My = 0.00
2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]
pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy
= 180.04 kPa
pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy
= 180.04 kPa
pk = (Nk + Gk)/A = 180.04 kPa
各角点反力 p1=180.04 kPa, p2=180.04 kPa, p3=180.04 kPa, p4=180.04 kPa
2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]
pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy
= 216.05 kPa
pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy
= 216.05 kPa
p = N/A = 216.05 kPa
各角点反力 p1=216.05 kPa, p2=216.05 kPa, p3=216.05 kPa, p4=216.05 kPa
2.2 地基承载力验算:
pk=180.04 < fa=240.00kPa, 满足
pkmax=180.04 < 1.2*fa=288.00kPa, 满足本回答被网友采纳