请教电工师傅帮我看看这三相五线配电箱接线是否可行?

请教电工师傅帮我看看这三相五线配电箱接线是否可行?

第1个回答  2021-11-07
这三相五线配电箱接线是可以,要注意的是,这个线接的时候,一定要颜色相同的箱体连接。
第2个回答  2021-11-08

原接法 空调用电 ,五孔一开 用灯会跳漏电开关。正确接法:

就是零线用错,不能借零。能看懂 就学习,看不懂 就算了。

追问

修改后是否可以

追答

图没问题,多问一下空调品牌 ,是220 还是380. 如果是220, 空调机位 要设计成漏电开关, 大小和电箱开关一样大。
如果是380,要敷设5线过去。

第3个回答  2021-11-08
基本是可行地,建议注意3匹空调使用4平方铜线有点小。图中接地线应用黑色表示。
第4个回答  2021-11-07
看懂了,这样配线没问题!就是不知道你用的什么画图工具,画图不规范。每一路线应该是分开的,不能够画在同一根线上。追问

以为是新手不是很会,就用ps画,可能看的不是很明白,修改了一下,麻烦看下是否可以

追答

这么接是可以的,但是安全上有欠缺。为什么只有一个插座用漏电开关,其他的设备都不用?最起码总进线要用吧!

第5个回答  2021-11-07
这样的接线方式是存在着短路跳闸的安全隐患的,是不能够采用这样的接法。因为你采用的是三相动力电源进线分别带同一零线。这样会造成同时使用不同相别负载的时候会存在着跳闸的。建议只采用其中一相作为火线,这样接法就可以了,不需要另外两相分别接入其他负载。