1p跟2p空开有什么区别

如题所述

第1个回答  2017-04-09

大家知道什么是空气开关吗?空气开关可以分为1p和2p,但是很多人不知道这两种空气开关的区别是什么?空气开关又被我们称之为空气断路器,这是一种用来断路的电器,它可以将电流中的额定电流自动的断开。空气开关一般是有规格划分的,主要分为两种。我们今天就来看一下这两种空气开关的主要区别,不知道如何区分的朋友可以了解一下。

一、小型断路器中1P与2P的区别和选择

对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。

1P-单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N-单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P-单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。

二、所以,可以得出以下结论:

1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;

2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);

3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。

4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。

相似回答