常压锅炉供暖时,锅炉到板式换热器之间的一次泵如何选?板式换热器到用户的二次泵又如何选取?

那锅炉到板式换热器之间什么情况下需要加一次泵?如果加一次泵,又如何选择?

第1个回答  2011-01-02
一般情况一次循环不加泵,二次循环泵的流量根据供热面积来定,扬程根据建筑物的最高点高度和供热半径来定。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-19
要根据锅炉自身的的热水循环量及要达到的温度来定,提供一下一次侧和二次侧的温度和流量,帮您计算一下。
第3个回答  2011-01-13
楼上的推荐答案,你的锅炉跟板交之间怎么循环?肯定要加循环泵啊,要根据锅炉自身的的热水循环量及具体的扬程选择。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-08-15
我们一般一次泵扬程12-15米,二次泵扬程30-32米,他们只是克服摩擦阻力做功。客服外管网阻力及楼层高度用的是补水泵。像我们冷凝锅炉都加一次泵的,有的还会额外增加炉前泵。
第5个回答  2011-01-09
一次循环泵要根据你的锅炉发热量等参数来选择
相似回答