请问钢构内部如果用彩钢板吊顶,顶部钢梁的C型钢挂载承重需要达到多少一平米?

需要在一个钢结构内建净化室,有彩钢板吊顶和风管需要用丝杆掉在顶部C型钢上。加上后期安装需要安装人员踩在上面。吊顶加风管的重量大概在每平方60公斤左右,请问加上人的话,每平方会达到多少? 还有顶部的连接丝杆的是用C型钢还是Z型钢?
0.57KN/m2称重的屋顶和框架的设计,承重是多少?

1、C型钢还是Z型钢 ,Z型钢较好;(都是镀锌折板檩条)
2、永久荷载:彩钢保温波形屋面0.30KN/m²; 单面彩波形板0.13KN/m²;轻钢龙骨石膏板吊顶无保温0.20;可变荷载:屋面检修人员工具等按集中于跨中1.0KN;屋面雪载根据地理位置查表计算;积灰荷载根据厂房用途查表;
3、玻璃钢风管不宜吊在镀锌折板Z型钢檩条上。
4、已建的房屋,后期改造不宜把风管吊在檩条上。
见GB50009-2012《建筑结构荷载规范》