45千瓦电机运行时电机颤动过大原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-12
电机颤动一般是转子不平衡造成的,可能是轴承的问题。如果电机上面是皮带轮的话,可能就是连接两个机子的皮带不平,可以调整一下。
第2个回答 2016-05-06
负荷超重
相似回答
45千瓦
电如果长时间星
运行时电机
会是什么情况?
答:
电机
的
运行
方式分为连续、短时、周期性、非周期性等十种运行方式,一般我们用的电机不论大小,绝大多是属于“连续运行”的工作方式,即:可以每天24小时连续的
运转
、而性能不会受到影响。
公司一台水泵
电机
功率为
45KW
,采用的星三角启动,空开配的100A的,接触...
答:
可能性有多种,
1是电机带负载启动,电流过大,空开扛不过去
,这时最好换成电机型空开或换大点的空开。2是
启动延时过长
,造成空开大电流时间过长,启动延时时长最好用电流表测量一下,星形启动电流冲高回摆的时间为延时时间。3是电机过负荷,测一下电流可排除这个可能性。4是
接触器质量差
,灭弧能力...
请问老师一台
45千瓦
的
电机
装上去三个小时就发热烧坏和他的烤漆不是很...
答:
电机运行3小时后才发热烧毁,说明其热量是逐渐积累后才烧毁的,
应当是过负荷引起的
。但如果电机有单相非金属性接地故障,也可能出现这种情况。
45kw电动机
使用中即便负载大到
电机
快转不动了,电流依然上不去,从没...
答:
45千瓦的电机,电流能达到80安左右,你没超过60安,
有可能是你的电机一直工作在星型接法状态,没有进入三角接法状态
。找个有经验的电工给你看看吧。正常清况下,电机是星型接法启动,三角接法运行的。
我用的
45千瓦电机
,开了100个电流,一小时用了68度电,正常吗?求大神_百 ...
答:
差太多了就不算正常了,
45KW
一般一小时耗电45度,要是高了就说明负载有点大,使
电机运转时
电流增加,最好调整一下,减小一些负载或增加电机功率,以免电机损坏。
45千瓦电机
刚修好为什么老跳闸发热
答:
45千瓦电机
发热
原因
1、室温过高 2、散热不良 3、过载 4、过压欠压或电压不平衡 5、频繁起停或频繁正反转 6、缺相 7、风扇坏或进出风口堵 8、轴承缺油 9、机械卡住堵转 10、负载转动惯量
过大
启动时间过长 11、匝间短路 12、新电机内部接线有误 13、星三角接线有误 14、星三角或自偶降压启动...
55千瓦变频器,拖动
45千瓦电机
,带载起动
时电机
无力,频率升高到12Hz时...
答:
个人觉得主要
原因
有:是在
电机
电缆连接完成以后,没有进行电机参数的设置。至少要把电机的额定参数(额定电压、额定电流、额定功率、电机极对数等等)输入进变频器;在正确操作 1 的基础上若还发生这些问题,则很有可能是电缆的长度已经影响到了电机的稳定
运行
。这个时候要把电机每相的电参数(比如电阻、...
45千瓦电机
什么情况下算过载
答:
检测电流把,电流不超过86A都不算过载,当然,有些
电机
铭牌上标识的额定电流不一致,但是不会偏差
很大
,使用过程中最好不要超过80A,因为接近满负荷会引起电机温升过快,影响电机寿命。
45KW电机
正常
运行
电流是多少?
答:
45KW电机
正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点 启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常
运转时
施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...