板钢筋布置

板布置钢筋一般都得按短向的放下面上向的放上面,但有时图纸上画的是通长筋,这样一来那些钢筋工就全按横向的钢筋放下面,纵向的钢筋放上面,这样布置的话有的板就会出现长向的在下面,短向的在上面,这样可以吗???
一般钢筋工都会把建筑物的横向方向(即短方向)的钢筋布置下面,但是有的板的长向跟短向跟建筑物刚好向反的。
问过工地里的总施工了,他是这么说的,一般拿到图纸先看哪种板占的比较多都按那种板布置,不然有些板的钢筋会断开,连不在一起的,而且施工进度会搞慢。 我感觉这样不知道对不对,好像其他的工地也都这样的。。。
谢谢大家了。。大家回答的都差不多,我就给最早的那位仁兄了!

第1个回答  2011-01-02
这样不可以 受力不同 正常图纸上都会标出钢筋的上下 一般设计时会按钢筋手拉或受压来定上下 如果还没做完 赶紧改 要不就先问下监理 不然要返工的
第2个回答  2011-01-02
一般特殊都会有文字注解,不会有这种你说的情况,还有你说的文字很不清楚,请看;
板布置钢筋一般都得按短向的放下面上向的放上面
说具体问题我们好解决本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-03
如果你能分析出哪种钢筋受力较大的话,就好办多了。一个原则:受力最大的钢筋在构件的靠外侧。不管是底筋还是面筋。这完全是利用了钢筋的受拉性能。
第4个回答  2011-01-02
如果监理有话说,你们绝对要改的,本身短向放在下面好受力,这是原则,本回答被网友采纳
相似回答