格力23凉之静空调,开机后外机风机能起来,压缩机起不来,然后风机也停机,不抱故障,反复,换过外机主

格力23凉之静空调,开机后外机风机能起来,压缩机起不来,然后风机也停机,不抱故障,反复,换过外机主板,故障依旧,高手帮着分析下,是什么毛病,新机器,有时候能起来,起来冷热哦都有,过段时间就不行了

第1个回答  2014-03-26
如果是制热,很有可能是传感器感应温度超过30度,空调自动停机。
如果是制冷,传感器感应温度低于等于16度,空调业自动停机。
你看看房间温度是否真的达到30度或者16度,如果没有,就可能传感器放置位置不对,放在了出风口位置的话,就会出现这种情况。追问

不是这种问题,一定是外机问题

外机换过新的,故障排除

追答

新的外机用的怎么样?

追问

ok,啊

第2个回答  2014-04-03
看你的情况应该是压缩机问题导致变频模块过流或者过热保护。追问

这个应该怎么检查,现在压缩机启不来,震一下就停了,能是压缩机堵转么

追答

短路 卡壳 轻微漏电都会导致模块保护的,看电流是否正常。格力凉之静一般为26机

追问

变频这块不会量

外机
3跟联机线蓝色也有220电,对吗

有可能是压缩机吗

追答

有这个可能性,轻微短路或者漏电,都会导致模块过流过热,测试三端子电阻跟对地电阻,外机板更换过,感温没问题,就只剩压缩机了,外机连接线端子只是供电跟信号反馈,

本回答被提问者采纳