SC10-50/10型干式变压器用避雷器、熔断器等的选型及安装?

型号为SC10-50/10干式变压器,现使用户外用外壳安装于户外,业主要求高压侧安装避雷器、熔断器、负荷开关,电磁锁加带电显示器,想咨询一下各位高手,避雷器、熔断器、负荷开关需选用什么型号,怎样在外壳里安装?谢谢!

第1个回答  2014-02-21
避雷器的选择和电压等级以及防护等级有关,和变压器容量无关,只要选择10kV避雷器就可以了。

10kV负荷开关的额定电流一般都要几百A,50kVA只有几A的额定电流,选一个标准的就可以了。

熔断器需要根据变压器的额定电流选取。

配带电显示的电磁锁有专门配套产品,注意选10kV传感器就可以了。

至于安装如果是欧式箱变就在里面隔两个间隔,一个间隔里放变压器,另一个间隔里放负荷开关,避雷器和高压熔断器。电磁锁应该装在外壳的内门上。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-19
箱式变SC10-50/10